Поиск: Сообщения от: Бывалый
Раздел: Проектирование 02.07.2019, 22:04
Ответов: 10
Просмотров: 2,104
Автор Бывалый
А что в его сторону смотреть, если уже от самого...

А что в его сторону смотреть, если уже от самого Парсека одно название осталось? За 13 лет работы в нем видел только 2 нормальных катодки -ИПЕ-0,6 и ИПЕ-0,25. Самым большим кошмаром было встретить на...
Раздел: Вопросы ЭХЗ 04.06.2019, 12:39
Ответов: 6
Просмотров: 1,603
Автор Бывалый
Регистраторы здесь вряд ли помогут, на проводах...

Регистраторы здесь вряд ли помогут, на проводах будет наводиться большое напряжение, тем более сразу от двух ЛЭП. В результате суммирования сигналов регистратор вполне может насчитать наличие...
Раздел: Эксплуатация 18.03.2019, 19:48
Ответов: 3
Просмотров: 1,119
Автор Бывалый
Надо только учесть, что сразу после изменения...

Надо только учесть, что сразу после изменения режима ток будет большим, а после нескольких часов упадет. Так что если хотите знать запас тока для себя, а не для отчетов, лучше подождать , пока...
Раздел: Важное 30.11.2018, 21:27
Ответов: 16
Просмотров: 6,938
Автор Бывалый
Неужели там есть около чего болтаться? Уж который...

Неужели там есть около чего болтаться? Уж который год помирают, осталось полторы калеки. Что они могли привезти?
Раздел: Вопросы ЭХЗ 28.11.2018, 19:46
Ответов: 9
Просмотров: 3,394
Автор Бывалый
Это значит где-то ошибка - или контакты плохие,...

Это значит где-то ошибка - или контакты плохие, или вспомогательный электрод неисправен. Предел поляризационного -1,2. Омическая составляющая - это погрешность измерений от протекания тока через...
Раздел: "Барахолка" 11.11.2018, 13:42
Ответов: 14
Просмотров: 7,556
Автор Бывалый
Для такого усеченного набора цена великовата....

Для такого усеченного набора цена великовата. Фактически получился тот же Поиск-01, только тяжелее и дороже. Явно руководство погорячилось. Но не будем осуждать - начальники тоже люди, и они тоже...
Раздел: Вопросы ЭХЗ 24.10.2018, 18:37
Ответов: 7
Просмотров: 2,642
Автор Бывалый
Дефекта в этом месте быть не может, поскольку...

Дефекта в этом месте быть не может, поскольку место приварки хорошо заделано. Но вода под изоляцию все же проникает. А потенциал не падает, потому что сопротивление тончайшего слоя электролита между...
Раздел: Вопросы ЭХЗ 24.10.2018, 12:51
Ответов: 7
Просмотров: 2,642
Автор Бывалый
А в какую сторону сигнал уходит - к заземлению...

А в какую сторону сигнал уходит - к заземлению или от него? И измеряли ли вы сопротивление растеканию на этом КИПе? Вероятно, некачественная приварка кабеля отвалилась от трубы. Между трубой и...
Раздел: Измерители потенциалов 17.10.2018, 12:58
Ответов: 15
Просмотров: 5,446
Автор Бывалый
Я сам "стрелочник", после нее все кажется хуже....

Я сам "стрелочник", после нее все кажется хуже. Нормальным показался GEOHM-C. Адгезиметр лучше покупать у производителя apik.ru
Раздел: Измерители потенциалов 17.10.2018, 12:47
Ответов: 15
Просмотров: 5,446
Автор Бывалый
Лучше не присматривайтесь, это не самый лучший...

Лучше не присматривайтесь, это не самый лучший выбор. Во многих случаях просто отказывался работать, выдавал невразумительные сообщения.
Раздел: Измерители потенциалов 17.10.2018, 08:34
Ответов: 15
Просмотров: 5,446
Автор Бывалый
DT9939, если верить инструкции, имеет очень...

DT9939, если верить инструкции, имеет очень маленькую память- 9999 измерений. Для обычного электрика хватит, а нам маловато. Адгезиметров вообще мало выпускают, АМЦ 2-20 для пленки и СМ-1 для...
Раздел: Вопросы ЭХЗ 14.10.2018, 19:02
Ответов: 4
Просмотров: 2,423
Автор Бывалый
На этом вся дружба и кончится. Хочешь потерять...

На этом вся дружба и кончится. Хочешь потерять друга - организуй совместный бизнес. А уж как забавно принимать друг у друга отчеты...:smile:
Раздел: Документы ЭХЗ 05.10.2018, 09:35
Ответов: 7
Просмотров: 2,837
Автор Бывалый
Если заказчик требует - значит он знает, в какой...

Если заказчик требует - значит он знает, в какой нормативке такой отчет приведен. Вот и требуйте от него выдать этот страшный секрет.
Раздел: Документы ЭХЗ 04.10.2018, 14:21
Ответов: 7
Просмотров: 2,837
Автор Бывалый
А разве есть какая-то строго определенная форма...

А разве есть какая-то строго определенная форма такого отчета? Если мы обследуем переходы по СТО, то и отчет должен быть составлен в соответствии с СТО-052. Выбросьте из обычного отчета все, что не...
Раздел: Важное 28.09.2018, 14:20
Ответов: 5
Просмотров: 3,008
Автор Бывалый
в Казахстане Добавлено через 2 минуты С...

в Казахстане

Добавлено через 2 минуты

С этим надо поосторожнее, ведь у нас цепь состоит из проводников 1 и 2 рода, с разными носителями заряда. Поэтому нарисовать честную картинку, какой ток...
Раздел: Важное 20.09.2018, 22:02
Ответов: 5
Просмотров: 3,008
Автор Бывалый
Так и читать-то практически нечего. А многое из...

Так и читать-то практически нечего. А многое из того, что пишут, лучше не читать - просто пишущий и сам не до конца понимает всю физику процесса. Эту тему на форуме обсуждали уже не раз, и всегда...
Раздел: Вопросы ЭХЗ 27.08.2018, 21:01
Ответов: 4
Просмотров: 3,065
Автор Бывалый
Согласен, одна цифра при диапазоне сопротивления...

Согласен, одна цифра при диапазоне сопротивления грунта 10000 раз - просто несерьезно. Чтобы получить такое напряжение в солончаках Казахстана, где сопротивление грунта 0,1 Ом, надо прокачивать...
Раздел: Статьи по ЭХЗ 19.07.2018, 22:15
Ответов: 29
Просмотров: 50,135
Автор Бывалый
С таким же успехом можно рекламироваться на сайте...

С таким же успехом можно рекламироваться на сайте медиков или домохозяек.
Раздел: Измерители потенциалов 31.05.2018, 20:25
Ответов: 22
Просмотров: 35,774
Автор Бывалый
Именно оттуда. Год назад имел счастье держать его...

Именно оттуда. Год назад имел счастье держать его в руках. Прибор явно лабораторный, для поля не годится.
Раздел: Документы ЭХЗ 28.05.2018, 11:45
Ответов: 2
Просмотров: 2,582
Автор Бывалый
Это уж кому что нравится. Хотя сравнивать Seba и...

Это уж кому что нравится. Хотя сравнивать Seba и наши приборы все-таки не совсем корректно -на мой взгляд, их уровень гораздо выше. Но это лишь мое мнение.
Раздел: Документы ЭХЗ 25.05.2018, 20:29
Ответов: 2
Просмотров: 2,582
Автор Бывалый
Трассопоисковое оборудование

Нашел очень интересный и добротный форум на geodesist.ru Хотя это ресурс для геодезистов, но раздел "тече-трассопоисковое оборудование" как раз для нас. Много инструкций, отзывов....
Раздел: Эксплуатация 14.05.2018, 20:52
Ответов: 2
Просмотров: 3,041
Автор Бывалый
Два- три года назад на сайте такие тендеры...

Два- три года назад на сайте такие тендеры встречались, а теперь глухо. Свои конторки у них конечно есть, но тендеры все равно должны быть хоть где-то опубликованы. Может быть, перешли на...
Раздел: Эксплуатация 13.05.2018, 22:37
Ответов: 2
Просмотров: 3,041
Автор Бывалый
Обследования трубопроводов Лукойла

Коллеги, кто может подсказать - где найти информацию по тендерам "Лукойла" на обследование трубопроводов? На сайте нашел только один прошлогодний тендер в Узбекистане.
Раздел: Вопросы ЭХЗ 23.04.2018, 08:06
Ответов: 5
Просмотров: 3,535
Автор Бывалый
Непрофессионализм проектировщика - не повод...

Непрофессионализм проектировщика - не повод усложнять себе жизнь. Вряд ли кто-то будет стоять над душой, когда ведутся работы. А когда все закопано, никто не определит, где именно протектор.
Раздел: Вопросы ЭХЗ 22.04.2018, 21:42
Ответов: 5
Просмотров: 3,535
Автор Бывалый
Кожух редко бывает длиннее 50 метров (хотя и 2км...

Кожух редко бывает длиннее 50 метров (хотя и 2км встречал), поэтому защита будет в любом случае.
Если в проекте нет конкретной цифры - это вам на пользу. Само требование жаться к дороге бредовое -...