Раздел: Проектирование 26.03.2020, 13:23
Ответов: 10
Просмотров: 8,717
Автор Rasp
защита резервуарного парка

Добрый день.
Есть задача - защита парка резервуаров СУГ на территории ТЭЦ. Общий объем 2400 м3.
При расчете протекторной защиты по РД-153-39.4-091-01, количество протекторов ПМ-20У выходит порядка...
Раздел: Документы ЭХЗ 10.10.2017, 21:21
Ответов: 19
Просмотров: 48,834
Автор Rasp
Добрый вечер. Может кто залить...

Добрый вечер.
Может кто залить РД-17.220.00-КТН-151-10 на 0220992@mail.ru?
Спасибо=)
Раздел: Документы ЭХЗ 22.05.2017, 19:12
Ответов: 7
Просмотров: 15,462
Автор Rasp
Разрешиловка

Добрый день, коллеги.
Не подскажете, какие разрешительные документы необходимы организации для производства работ по коррозионным обследованиям? В частности, измерения сопротивление грунта, замеры...
Раздел: Эксплуатация 16.01.2017, 18:54
Ответов: 3
Просмотров: 11,455
Автор Rasp
Это понятно без вопросов. Рекомендую данный режим...

Это понятно без вопросов. Рекомендую данный режим только в крайних случаях, когда есть 146% уверенность в стабильности потенциалов на трубе, отсутствии жд и прочих источников блуда=)




Одну...
Раздел: Эксплуатация 16.01.2017, 16:48
Ответов: 3
Просмотров: 11,455
Автор Rasp
Перезащита

Добрый день, друзья.
Суть вопроса такова. Имеется трубопровод, протяженность порядка 40 км, изоляция - полиэтилен, блуждающие токи есть (электро-ЖД). На некоторых участках трубопровода при...
Раздел: Документы ЭХЗ 26.10.2016, 14:32
Ответов: 1
Просмотров: 12,063
Автор Rasp
Эта РД выпущена взамен РД-75.200.00-КТН-079-12,...

Эта РД выпущена взамен РД-75.200.00-КТН-079-12, гуглите ее.
Например, ту есть (в неудобном, правда, виде)
http://pandia.ru/text/80/068/6378.php

как говорится, хоть что-то=)
Раздел: Документы ЭХЗ 03.10.2016, 23:36
Ответов: 0
Просмотров: 8,107
Автор Rasp
Ищу документы Р Газпром

Доброго времени года. Ищу следующие документы.

Р Газпром 9.2-015-2012 Защита от коррозии требования к электрохимической защите морских сооружений

Р Газпром 9.0-042-2014 Защита от коррозии....
Раздел: Объявления 29.09.2016, 13:32
Ответов: 4
Просмотров: 28,829
Автор Rasp
Проектирование ЭХЗ

Добрый день.
Готов предложить свои услуги в проектировании (и пр. работах) систем ЭХЗ, ОДК, ЭС.

Опыт:
проектирование систем электрохимической защиты (ЭХЗ): катодная защита, протекторная...
Раздел: Проектирование 22.09.2016, 08:54
Ответов: 4
Просмотров: 14,336
Автор Rasp
Спасибо :good: Добавлено через 7 минут ...

Спасибо :good:

Добавлено через 7 минут


Этот документ распространяется на трубопроводы. А есть что-то для ЭХЗ площадочных ПМС? Или этот документ можно использовать и для площадок?
Раздел: Проектирование 21.09.2016, 16:00
Ответов: 4
Просмотров: 14,336
Автор Rasp
3 Проектирование ЭХЗ в вечной мерзлоте

Всем доброго времени года!
Подскажите нормативку по сабжу, чем руководствоваться?
Спасибо за внимание)
Раздел: Вопросы ЭХЗ 19.04.2016, 10:32
Ответов: 43
Просмотров: 84,456
Автор Rasp
Протяженность - 40 км, изоляция - полиэтилен,...

Протяженность - 40 км, изоляция - полиэтилен, диаметр - меньше 100. На приеме ЭХЗ точно нет, на пуске - хз=)
По поводу ЖД - уже инициировал работу по проектированию и монтажу СДЗ.
Раздел: Вопросы ЭХЗ 19.04.2016, 09:08
Ответов: 43
Просмотров: 84,456
Автор Rasp
14 Я тоже склоняюсь к мысли о сторонних источниках,...

Я тоже склоняюсь к мысли о сторонних источниках, но как их найти??? И если даже найти, как снизить от них влияние?
НПП новый, все перемычки с пересекаемыми сооружениями тоже новые, проверены лично...
Раздел: Вопросы ЭХЗ 18.04.2016, 16:59
Ответов: 0
Просмотров: 8,773
Автор Rasp
ППР и техкарты

Помогите найти типовые ППР и техкарты для монтажа ЭХЗ для объектов Газпрома (приварки, монтаж АЗ, ЭС, СКЗ и пр.).
Спасибо заранее.
Раздел: Вопросы ЭХЗ 18.04.2016, 16:42
Ответов: 43
Просмотров: 84,456
Автор Rasp
Добрый день. А у меня такая ситуация. Есть...

Добрый день.
А у меня такая ситуация.
Есть нефтепродуктопровод (НПП) длиной 35 км.
Есть пересечки с нефтепроводами и газопроводами. В местах пересечек стоят БСЗ, диоды направлены от смежных...
Раздел: Станции катодной защиты 10.09.2015, 14:42
Ответов: 12
Просмотров: 32,424
Автор Rasp
http://gazssm.ru/catalog/bku-elektroximzashhityi-a...

http://gazssm.ru/catalog/bku-elektroximzashhityi-antik.html

а кто-нибудь может сориентировать по стоимости?
Раздел: Проектирование 02.08.2015, 23:48
Ответов: 9
Просмотров: 20,308
Автор Rasp
2 сaptaindan Исходя из личного опыта, скажу,...

2 сaptaindan

Исходя из личного опыта, скажу, что ГАЗ в таком варианте работает без проблем. Единственное, подключаем мы такой распределенный ГАЗ не с одного края, а с середины. Причем, в данном...
Раздел: Вопросы ЭХЗ 09.07.2015, 14:48
Ответов: 1
Просмотров: 7,941
Автор Rasp
Электроизолирущие вставки

Коллеги, не подскажете порядок стоимости ВЭИ для 1220 мм труб? Хотя б примерно, но если будут ссылки на прайсы - то вообще супер)
Раздел: Документы ЭХЗ 28.05.2015, 15:04
Ответов: 0
Просмотров: 8,004
Автор Rasp
Ищу рд-29.035.00-ктн-080-10

Добрый день, коллеги!
Ищу рд-29.035.00-ктн-080-10 Инструкция по контролю состояния изоляции магистральных нефтепроводов методом катодной поляризации.
Спасибо заранее.
Раздел: Вопросы ЭХЗ 19.05.2014, 11:44
Ответов: 4
Просмотров: 6,894
Автор Rasp
Система оперативного дистанционного ...

Система оперативного дистанционного контроля:spiteful:
Раздел: Вопросы ЭХЗ 16.05.2014, 15:27
Ответов: 4
Просмотров: 6,894
Автор Rasp
Сметы ОДК

Добрый день.
Коллеги, помогите найти примеры смет по ПИР СОДК.
Раздел: Вопросы ЭХЗ 15.05.2014, 17:21
Ответов: 0
Просмотров: 4,747
Автор Rasp
Персонал обслуживания ЭХЗ

Добрый день, коллеги!
Не подскажете, где найти информацию, как рассчитать численность персонала для обслуживания вновь вводимого оборудования ЭХЗ?
Раздел: Проектирование 08.04.2014, 12:20
Ответов: 6
Просмотров: 9,474
Автор Rasp
проще графики построить

проще графики построить
Раздел: Документы ЭХЗ 26.03.2014, 22:40
Ответов: 30
Просмотров: 52,423
Автор Rasp
часть 5

часть 5
Раздел: Эксплуатация 26.03.2014, 17:08
Ответов: 40
Просмотров: 42,829
Автор Rasp
Питер - город болотистый, влажный. Каналы почти...

Питер - город болотистый, влажный. Каналы почти всегда затоплены. Мало того, в тепловых камерах тоже вода стоит почти всегда (близость залива сказывается). ППУ прокладки 2006-2007 годов уже давно...
Раздел: Эксплуатация 26.03.2014, 16:40
Ответов: 40
Просмотров: 42,829
Автор Rasp
На счет защиты ТС не соглашусь - она необходима!...

На счет защиты ТС не соглашусь - она необходима! Видел следы коррозии на трубах, снятых с мест аварий. Аварий, произошедших по вине коррозии наружной. При чем даже с использованием ППУ-трубопроводов,...