Поиск: Сообщения от: Роман
Раздел: Станции катодной защиты 10.08.2016, 21:07
Ответов: 49
Просмотров: 120,180
Автор Роман
Причину нашел, обрыв кабеля анодного заземления.

Причину нашел, обрыв кабеля анодного заземления.
Раздел: Станции катодной защиты 02.08.2016, 06:18
Ответов: 49
Просмотров: 120,180
Автор Роман
Здравствуйте коллеги.Образовалась вновь...

Здравствуйте коллеги.Образовалась вновь проблема.Станция энергомера перестала выдавать ток! Напряжение скачет на вольтметре что может быть?На трубопроводе проводились сварочные работы, кабели не...
Раздел: Электроды сравнения 26.08.2013, 14:11
Ответов: 89
Просмотров: 191,946
Автор Роман
Установили мы 8 ЭНЕС-3М, один в песок, и тут...

Установили мы 8 ЭНЕС-3М, один в песок, и тут показания начали скакать туда суда сначала думал может энес не рабочий? Взял измерил сопротивление между датчиком и самим энесом показало 2 кОм при...
Раздел: Станции катодной защиты 26.08.2013, 13:54
Ответов: 49
Просмотров: 120,180
Автор Роман
Нет самое что интересное энергомера работает...

Нет самое что интересное энергомера работает исправно она еще доисторическая,но с нее и нет никаких выводов все смотришь прямо на самой станции.А там где закаратило это НГК-ИПКЗ-ЕВРО не самая новая,...
Раздел: Электроды сравнения 05.07.2013, 08:49
Ответов: 89
Просмотров: 191,946
Автор Роман
Я в первую очередь эту ссылку посмотрел,прежде...

Я в первую очередь эту ссылку посмотрел,прежде чем тут спрашивать.У нас именно от
ООО Завода газовой аппаратуры «НС»
Раздел: Электроды сравнения 04.07.2013, 08:22
Ответов: 89
Просмотров: 191,946
Автор Роман
Да я знаю посмотрел,у нас именно настоящие ибо...

Да я знаю посмотрел,у нас именно настоящие ибо Газпром не купит туфты он у них в реестре.Ну будем надеяться что все будет нормально.
Раздел: Станции катодной защиты 04.07.2013, 08:13
Ответов: 49
Просмотров: 120,180
Автор Роман
Кстати колеги образовалась такая проблема...

Кстати колеги образовалась такая проблема сравнительно несколько дней назад,как раз был в отпуске.
Суть проблеммы... Перестали выводиться данные со станции НГК-ИПКЗ-евро на компьютер ГРС.
Данные...
Раздел: Вопросы ЭХЗ 04.07.2013, 07:44
Ответов: 11
Просмотров: 14,575
Автор Роман
Да так не везде у нас 1 электрик и 1 эхезешник, я...

Да так не везде у нас 1 электрик и 1 эхезешник, я электрика заменяю а меня уже электрик заменить не может.Хотя 10 лет до этого отработал электриком, щас 2 года эхезешником уже работаю, с каждым годом...
Раздел: Вопросы ЭХЗ 04.07.2013, 07:35
Ответов: 18
Просмотров: 22,390
Автор Роман
Скажите конкретно где вы работаете? В дочке...

Скажите конкретно где вы работаете? В дочке газпрома? На транспорте газа? На его распределении? Или где еще? Я в прошлом году был на конкурсе лучший монтер по защите подземных трубопроводов от...
Раздел: Электроды сравнения 04.07.2013, 06:39
Ответов: 89
Просмотров: 191,946
Автор Роман
Так вот монтировать их процесс довольно таки...

Так вот монтировать их процесс довольно таки трудоемкий,с учетом что мы не монтажники а обслуживаем трубопровод и соотвественно хотелось бы избежать проблемм в будущем. Меняем старые энес-1 потому...
Раздел: Электроды сравнения 03.07.2013, 18:39
Ответов: 89
Просмотров: 191,946
Автор Роман
Добрый день форумчане! Возник вопрос!! к нам...

Добрый день форумчане!
Возник вопрос!! к нам недавно пришли элекроды сравнения ЭНЕС-3М,так вот коллеги из других подразделений жалуются на замыкание вспомогательного электрода сравнения с основным...