Алекс Бур, С ПКЗ-АР не сталкивался, но по...

Алекс Бур, С ПКЗ-АР не сталкивался, но по внешнему виду, очень похожи на первые модели НГК-ИПКЗ импульсного типа (еще с о стрелочными индикаторами), на вид, такой же "подвально-ручной" сборки. У...
Раздел: Проектирование 14.01.2020, 12:11
Ответов: 9
Просмотров: 740
PavKa, Рассчитайте падение напряжения на КЛ, по...

PavKa, Рассчитайте падение напряжения на КЛ, по вашим параметрам, что получается? Сечения КЛ , а это 2х35 по меди, сопротивление этих линий, ничтожно по сравнению с сопротивлением растению тока...
Раздел: Вопросы ЭХЗ 13.12.2019, 09:21
Ответов: 8
Просмотров: 532
Отвертку я уж написал для крайнего случая, когда...

Отвертку я уж написал для крайнего случая, когда нет ни чего другого под рукой, отвертку использовал обычную, без хромированного покрытия, но в составе стержня отвертки естественно есть легирующие...
Раздел: Вопросы ЭХЗ 04.12.2019, 17:15
Ответов: 4
Просмотров: 301
Newbei, Практически тоже самое говорит СТО...

Newbei, Практически тоже самое говорит СТО НефтегазТехЭкспертиза 002–2012
9.3.1.1 Система ЭХЗ подземных сооружений не должна оказывать вредного (негативного) влияния на сторонние коммуникации и...
Раздел: Вопросы ЭХЗ 03.12.2019, 15:41
Ответов: 4
Просмотров: 301
Newbei Для начала надо определиться что это за...

Newbei Для начала надо определиться что это за трубопроводы, по вашему описанию на одном из них, есть система ЭХЗ, на другом нет, или же на нем очень плохое изоляционное покрытие. Система ЭХЗ может...
Раздел: Вопросы ЭХЗ 28.11.2019, 13:10
Ответов: 8
Просмотров: 532
Для проверки, ПП измеренного по стационарному...

Для проверки, ПП измеренного по стационарному МЭС+ВЭ, если есть сомнения в корректности измерений, я всегда замеряю ПП с помощью переносного электрода сравнения укомплектованного ВЭ (рекомендую...
Раздел: Вопросы ЭХЗ 24.11.2019, 10:28
Ответов: 8
Просмотров: 532
Это тема серьезная, ее на пальцах не обьяснить,...

Это тема серьезная, ее на пальцах не обьяснить, поляризационный потенциал электрода (трубы) находящейся под током, характеризует двойной электрический слой на границе фаз металл-электролит. Тут надо...
Раздел: Вопросы ЭХЗ 13.11.2019, 19:05
Ответов: 24
Просмотров: 912
belok5,...

belok5, http://forum.enes26.ru/showthread.php?t=2475&highlight=%F2%E0%EA%EE%E5+%EF%EE%EB%FF%F0%E8%E7%E0%F6%E8%EE%ED%ED%FB%E9+%EF%EE%F2%E5%ED%F6%E8%E0%EB
Раздел: Вопросы ЭХЗ 11.11.2019, 14:00
Ответов: 24
Просмотров: 912
belok5, С помощью датчика потенциала и электрода...

belok5, С помощью датчика потенциала и электрода сравнения, которые установлены в грунт стационарно, вольтметр СКЗ измеряет потенциал защищаемого сооружения и автоматически настраивает...
Раздел: Вопросы ЭХЗ 11.11.2019, 10:32
Ответов: 24
Просмотров: 912
belok5, Датчики системы коррозионного мониторинга...

belok5, Датчики системы коррозионного мониторинга (это БПИ, ИКП и т.п.), электрод сравнения, вспомогательный электрод (датчик поляризационного потенциала), не питаются, это цепи измерения и контроля,...
Раздел: Проектирование 07.10.2019, 18:56
Ответов: 8
Просмотров: 832
ГОСТ Р 51164-98 3.5 Участки трубопроводов...

ГОСТ Р 51164-98
3.5 Участки трубопроводов при надземной прокладке должны быть электрически изолированы от опор. Общее сопротивление этой изоляции при нормальных условиях должно быть не менее 100...
Раздел: Проектирование 25.09.2019, 20:18
Ответов: 8
Просмотров: 832
Больная тема! Ни разу не встречал в практике что...

Больная тема! Ни разу не встречал в практике что бы для заземления трубопроводов применялось какое нибудь "специальное" устройство (диод и т.д.) Обычно применяются для заземления трубопроводов,...
Раздел: Эксплуатация 12.09.2019, 14:13
Ответов: 17
Просмотров: 1,986
antonlom, Ну это смотря какое "начальство"...

antonlom, Ну это смотря какое "начальство" большинство из них смутно представляет как работает СИСТЕМА противокоррозионной защиты трубопроводов - ЭХЗ.
Раздел: Проектирование 24.08.2019, 14:08
Ответов: 9
Просмотров: 740
PavKa, В даном случае, для электрохимического...

PavKa, В даном случае, для электрохимического потенциала сооружения, важно не напряжение, оно в любом случае на выходе преобразователя, максимально может быть (для дожига изношенного анода) 96В....
Раздел: Контрольно измерительные пункты 25.07.2019, 16:41
Ответов: 2
Просмотров: 1,014
Игорь Яскин, Мне тоже наших монтажников всегда...

Игорь Яскин, Мне тоже наших монтажников всегда жалко было, но они как то умудрялись заталкивать всё что было заложено по проекту, даже в ПВЭК умудрялись уложить. Приезжаешь по наладке, открываешь...
Раздел: Эксплуатация 18.07.2019, 18:29
Ответов: 17
Просмотров: 1,986
HVT, Как вам посоветовали выше, проверьте...

HVT, Как вам посоветовали выше, проверьте соответствие подключения силового кабеля на выходе преобразователя, проверьте всё, бывает и такое, "наворотят" монтажники не понимая принципа работы ЭХЗ,...
Раздел: Эксплуатация 15.07.2019, 19:43
Ответов: 17
Просмотров: 1,986
HVT, Если канализационная, без изоляции или с...

HVT, Если канализационная, без изоляции или с плохой изоляцией, то считай вы через блок совместной защиты (БДРМ, "подцепляете" к защищаемому сооружению "контур заземления", им как раз послужат эти не...
Раздел: Эксплуатация 15.07.2019, 11:11
Ответов: 17
Просмотров: 1,986
HVT, Система электрохимической защиты, подземного...

HVT, Система электрохимической защиты, подземного стального сооружения(активная защита от коррозии), может работать эффективно, только в комлексе с изоляционным покрытием сооружения(пассивная защита...
Раздел: Эксплуатация 13.07.2019, 13:47
Ответов: 17
Просмотров: 1,986
HVT, Добрый день, при таких токовых режимах...

HVT, Добрый день, при таких токовых режимах работы СКЗ, и отсутствии потенциала на защищаемом сооружении, можно предположить только одно, что сооружение без изоляции (например обсадная колонна...
Раздел: Вопросы ЭХЗ 07.03.2019, 16:18
Ответов: 1
Просмотров: 813
Игорь Яскин, У нас монтажники хвалили ПКВ от...

Игорь Яскин, У нас монтажники хвалили ПКВ от Химсервиса, пользуются им по сей день, была правда какая то проблема, отправили (точнее лично свозили) изготовителю, тот без проблем заменил его на новый,...
Раздел: Электроды сравнения 01.03.2019, 10:08
Ответов: 5
Просмотров: 2,191
Зайдите на сайт и посмотрите, там есть фото этих...

Зайдите на сайт и посмотрите, там есть фото этих элктродов http://www.enes26.ru/produktsiya/zgans-ges-ms-p
Раздел: Важное 05.12.2018, 14:49
Ответов: 16
Просмотров: 6,432
antonlom, Мне уже хочется его в руки взять)), то...

antonlom, Мне уже хочется его в руки взять)), то что надо, ни чего лишнего, малогабаритный и легкий, а главное с приложением Андроид.
Раздел: Важное 01.12.2018, 13:49
Ответов: 16
Просмотров: 6,432
antonlom, Пропустил я как то информацию, что...

antonlom, Пропустил я как то информацию, что появились у них новые электроды, и стационарные и переносные! По конструкции переносного ЗГАНС ГЭС-МС-П-Р-ВЭ (с рукояткой-удлинителем и вспомогательным...
Раздел: Важное 01.12.2018, 11:03
Ответов: 16
Просмотров: 6,432
antonlom, Я сразу понял по имеющейся фотографии...

antonlom, Я сразу понял по имеющейся фотографии что вещь практичная, цена символическая по сравнению с Химсервисом. На сайте надеюсь появится подробная информация об электроде сравнения.

Добавлено...
Раздел: Вопросы ЭХЗ 01.12.2018, 10:55
Ответов: 9
Просмотров: 3,256
malan, Как вам и сказал коллега выше, ПП стали не...

malan, Как вам и сказал коллега выше, ПП стали не может быть больше чем -1,2В. Прибор может показать вам даже -1.5В, это говорит лишь о том что измерение некорректное, что то где то не так как надо....