Раздел: Вопросы ЭХЗ
25.01.2024, 10:43
|
Ответов: 4
Просмотров: 1,040
Это решил не я , а предыдущие работники которые...
Это решил не я , а предыдущие работники которые эксплуатировали систему. Я не нахожу в документах ни паспорта на это соединение, ни упоминания о нем в проекте. Но в полевом журнале есть табличка и в...
|
Раздел: Вопросы ЭХЗ
25.01.2024, 10:34
|
Ответов: 2
Просмотров: 665
Потому что предыдущий сотрудник не вникал,...
Потому что предыдущий сотрудник не вникал, красиво писал и все. А теперь с последствиями пришлось столкнуться мне. Я просто не совсем понимаю- для чего тогда протекторы если футляр соединен с трубой...
|
Раздел: Вопросы ЭХЗ
23.01.2024, 15:24
|
Ответов: 2
Просмотров: 665
Протекторы
И еще один вопрос ,коллеги. На переходах под автодорогами установлены футляры и изначально они были подключены к протекторам. Я не имею реального опыта эксплуатации таких систем- подскажите, эти...
|
Раздел: Вопросы ЭХЗ
23.01.2024, 14:41
|
Ответов: 4
Просмотров: 1,040
Изолирующее соединение рельс
Здравствуйте форумчане. Ну поделитесь опытом. В эксплуатации есть подъездной рельсовый путь и на одном из стыков рельс установлено "изолирующее соединение" типа ВЭИ для рельс я так понимаю. Так вот...
|
Раздел: Вопросы ЭХЗ
21.11.2023, 18:55
|
Ответов: 5
Просмотров: 1,169
|
Раздел: Вопросы ЭХЗ
17.11.2023, 11:56
|
Ответов: 5
Просмотров: 1,169
Благодарю. А то я просто следовал ППРу...
Благодарю. А то я просто следовал ППРу утвержденному, но меня стали терзать сомнения, какого черта надо проходить всю трассу дважды в год с измерениями удельного сопротивления грунта через каждые 500...
|
Раздел: Вопросы ЭХЗ
16.11.2023, 16:20
|
Ответов: 5
Просмотров: 1,169
Удельное сопротивление грунта
Уважаемые коллеги, есть такой вопрос. От прежнего инженера по эхз достался ппр в котором определено ,что дважды в год надо измерять удельное сопротивление грунта на трассе магистрального...
|
Раздел: Вопросы ЭХЗ
10.11.2023, 10:18
|
Ответов: 1
Просмотров: 779
ВЭИ
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста если кто обладает информацией. Изолирующие вставки на трубопроводе нефти Ду500 -на основании какой нормативки вообще устанавливается периодичность и объем работ по...
|
Раздел: Вопросы ЭХЗ
30.08.2023, 10:50
|
Ответов: 6
Просмотров: 1,742
[QUOTE=Михаил Тим;787486]Попытаюсь объяснить...
[QUOTE=Михаил Тим;787486]Попытаюсь объяснить простыми словами -
Соединять перемычкой вспомогательный электрод с сооружением - надо. Иначе как и от чего он наполяризуется? Причем продолжительность...
|
Раздел: Вопросы ЭХЗ
30.08.2023, 10:43
|
Ответов: 6
Просмотров: 1,742
Здравствуйте. В чтении инструкций нет ничего...
Здравствуйте. В чтении инструкций нет ничего невозможного. Я ее прочитал всю из коробки. И возникшие вопросы задал разработчикам прибора. Просто я на этом же форуме находил обсуждение в котором...
|
Раздел: Вопросы ЭХЗ
19.07.2023, 10:31
|
Ответов: 1
Просмотров: 1,255
Трубопровод из нержавеющей стали
Здравствуйте уважаемые коллеги. Возникла следующая проблема, может кто поделится опытом. У нас на предприятии в земле проложено несколько трубопроводов, нефтяной из черной стали , пожарный водопровод...
|
Раздел: Вопросы ЭХЗ
19.07.2023, 09:51
|
Ответов: 6
Просмотров: 1,742
Как правильно измерять пп?
Здравствуйте, объясните пожалуйста новичку в области ЭХЗ, при измерении ПП на сооружениях переносным электродом сравнения с вспомогательным электродом указано что необходимо наполяризовать...
|
Раздел: Вопросы ЭХЗ
13.07.2023, 15:51
|
Ответов: 1
Просмотров: 1,145
ЗГАНС ОРИОН измерение ПП на сооружении
Здравствуйте уважаемые коллеги. С недавних пор совмещаю на предприятии обязанности инженера по ЭХЗ, и сегодня при очередном измерении поляризационного потенциала на сооружениях (днища резервуаров с...
|
Раздел: Вопросы ЭХЗ
17.04.2023, 16:28
|
Ответов: 19
Просмотров: 4,658
Сами эти оцинкованные футляры они конструктивно...
Сами эти оцинкованные футляры они конструктивно необходимы именно как тара для транспортировки и установки анода, сам анод внутри этого оцинкованного цилиндра и засыпан кма, можно покупать отдельно...
|
Раздел: Вопросы ЭХЗ
12.04.2023, 08:39
|
Ответов: 19
Просмотров: 4,658
Краснодарский край, глубина промерзания грунта...
Краснодарский край, глубина промерзания грунта 0,7м. Аноды в скважинах глубиной 3 м. Монтировали аноды в октябре 2022 года. Влажность грунта сейчас и тогда плюс минус одинаковая, но именно сам...
|
Раздел: Вопросы ЭХЗ
12.04.2023, 08:34
|
Ответов: 19
Просмотров: 4,658
Грунт-суглинок. Откапывать аноды не пробовал...
Грунт-суглинок. Откапывать аноды не пробовал потому что они комплектные, они в оцинкованных футлярах в коксовой засыпке. Думал, может я чего не знаю и это нормальное явление, но не похоже.
|
Раздел: Вопросы ЭХЗ
04.04.2023, 15:34
|
Ответов: 19
Просмотров: 4,658
Анодное заземление меняет сопротивление
Здравствуйте коллеги. Помогите пожалуйста советом новичку. Есть магистральный нефтепровод 1 труба Ду 500,на неё стоит по проекту СКЗ с подповерхностным анодным заземлением которое пришло в негодность...
|