Раздел: Вопросы ЭХЗ
15.10.2012, 13:33
|
Ответов: 12
Просмотров: 14,606
[QUOTE=comrade;70787]Дмитрий 82,
Тот же СТО...
[QUOTE=comrade;70787]Дмитрий 82,
Тот же СТО Газпром 9.2-003-2009, правда в НТД везде указано, , но сейчас невозможно пройти ведомственную и прочие экспертизы без установки ВЭИ. Правда, не понимаю,...
|
Раздел: Вопросы ЭХЗ
15.10.2012, 07:29
|
Ответов: 12
Просмотров: 14,606
Просто ситуация такая, есть магистральный...
Просто ситуация такая, есть магистральный газопровод на котором установлена УКЗ, в него врезан газопровод-отвод длиной примерно 1,5 км, потом соответственно стоит ГРС где на входном и выходном фланце...
|
Раздел: Вопросы ЭХЗ
12.10.2012, 08:07
|
Ответов: 12
Просмотров: 14,606
ИФС на ГРС
Доброго времени суток, коллеги поделитесь опытом, допускается ли в каких то конкретных случаях НЕ устанавливать на фланцах изолирующую прокладку и втулки, тоесть ставить просто фланец на входном и...
|
Раздел: Контрольно измерительные пункты
04.10.2012, 17:51
|
Ответов: 29
Просмотров: 30,913
Для чего нужен ВЭ я знаю, просто приходилось...
Для чего нужен ВЭ я знаю, просто приходилось сталкиваться лишь с таким который через перемычку наполяризовывался, как то не сообразил просто что перемычки в былые времена делали на месте для...
|
Раздел: Эксплуатация
04.10.2012, 17:24
|
Ответов: 27
Просмотров: 22,226
На мой субъективный взгляд, расчеты...
На мой субъективный взгляд, расчеты представленные в Гост 9.602.2005 по определению постоянного и переменного блужд тока с определением вредного или не вредного влияния попахивают бредом, может...
|
Раздел: Контрольно измерительные пункты
04.10.2012, 17:08
|
Ответов: 29
Просмотров: 30,913
|
Раздел: Контрольно измерительные пункты
04.10.2012, 16:55
|
Ответов: 29
Просмотров: 30,913
|
Раздел: Контрольно измерительные пункты
04.10.2012, 14:53
|
Ответов: 29
Просмотров: 30,913
Да все данные я снимал относительно перенсного...
Да все данные я снимал относительно перенсного МЭС, все контакты старые ржавые, туда видимо уже лет сто никто не заглядывал.
Там где только два вывода: МЭС-МЭС - 100 мв, (Д-Мэс - примерно -0.2-0.5...
|
Раздел: Контрольно измерительные пункты
04.10.2012, 11:20
|
Ответов: 29
Просмотров: 30,913
старый КИП на распределительном г-де
Всем доброго времени суток. Столкнулся с Кипами на распределительных газопроводах, Кипам лет по 15-20 примерно, В колонке 3 вывода, одна без подписи (труба), вторая М ( МЭС), а третья Д ( как я...
|
Раздел: Станции катодной защиты
12.03.2012, 09:33
|
Ответов: 2
Просмотров: 6,698
|
Раздел: Эксплуатация
07.03.2012, 10:41
|
Ответов: 54
Просмотров: 56,884
|
Раздел: Эксплуатация
07.03.2012, 07:24
|
Ответов: 54
Просмотров: 56,884
Кожух и трубопровод защищены совместно через...
Кожух и трубопровод защищены совместно через БДРМ, а звенит и при 100 ГЦ, БДР разрывал и сопротивление цепи труба-патрон тоже в норме, начинает гудеть именно на свече
Добавлено через 6 минут
...
|
Раздел: Эксплуатация
06.03.2012, 14:11
|
Ответов: 54
Просмотров: 56,884
|
Раздел: Эксплуатация
06.03.2012, 13:59
|
Ответов: 54
Просмотров: 56,884
|
Раздел: Эксплуатация
06.03.2012, 13:52
|
Ответов: 54
Просмотров: 56,884
|
Раздел: Эксплуатация
06.03.2012, 13:16
|
Ответов: 54
Просмотров: 56,884
СТО Газпром 9.2-003-2009 Раздел 8.4- вот...
СТО Газпром 9.2-003-2009 Раздел 8.4- вот интересно почему то тут указано что с необходимо выполнять с помощью протекторов или маломощных катодных установок и ни слова а совместной защите через БДРМ а...
|
Раздел: Эксплуатация
06.03.2012, 10:26
|
Ответов: 54
Просмотров: 56,884
Спасибо, да....знаю что нужно но везде как то...
Спасибо, да....знаю что нужно но везде как то расплывчиво написано, не могу найти два момента вот о кожухах и о том что при пересечении газопроводов необходимо ставить БДРМ.
Добавлено через 31...
|
Раздел: Эксплуатация
06.03.2012, 09:03
|
Ответов: 54
Просмотров: 56,884
Нет это иное, ИПИ пока вне конкуренции...
Нет это иное, ИПИ пока вне конкуренции наверное:smile:
Добавлено через 5 минут
Сергей подскажите приходилось ли вам иметь дело со станциями Дренажной защиты? Я сталкивался с ней всего 1 раз и...
|
Раздел: Эксплуатация
06.03.2012, 07:56
|
Ответов: 54
Просмотров: 56,884
|
Раздел: Эксплуатация
05.03.2012, 14:27
|
Ответов: 54
Просмотров: 56,884
|
Раздел: Эксплуатация
05.03.2012, 13:59
|
Ответов: 54
Просмотров: 56,884
Так это же не мультиметр, да и у мультиметра...
Так это же не мультиметр, да и у мультиметра испытательного напряжения не хватит чтобы измерить сопротивления таких цепей
Добавлено через 1 минуту
Интересует нюанс при подключении ПКИ через...
|
Раздел: Эксплуатация
05.03.2012, 13:44
|
Ответов: 54
Просмотров: 56,884
Если ли у кого есть опыт работы с прибором...
Если ли у кого есть опыт работы с прибором ПКИ-02?
Добавлено через 38 секунд
Измеритель сопротивления заземления Metrel MI 3123 , есть и другие модификации есть измеритель сопротивления...
|
Раздел: Эксплуатация
05.03.2012, 13:40
|
Ответов: 54
Просмотров: 56,884
|
Раздел: Эксплуатация
05.03.2012, 13:29
|
Ответов: 54
Просмотров: 56,884
http://www.metrel-russia.ru/company - Все про...
http://www.metrel-russia.ru/company - Все про Метрель
тоесть я так понимаю у свечки хоть и контакта нет, но на неё каким то образом наводится сигнал. а на счет изоляции патрона...старые патроны...
|
Раздел: Эксплуатация
05.03.2012, 12:03
|
Ответов: 54
Просмотров: 56,884
Шел по сигналу генератора, правда не ИПИ- го...
Шел по сигналу генератора, правда не ИПИ- го генератора а с частотой 625 ГЦ, но и по сигналу генератора от ИПи то же самое, а бывает и по "катодке" такая же ситуация бывает, с одной стороны от дороги...
|