Форум ЭХЗ  

Вернуться   Форум ЭХЗ > Поиск по форуму

Показано с 1 по 25 из 87.
На поиск затрачено 0.01 сек.
Поиск: Сообщения от: Олег
Раздел: Вопросы ЭХЗ 21.02.2014, 11:13
Ответов: 9
Просмотров: 9,635
Автор Олег
Я вижу вы в эксплуатации не работали и не...

Я вижу вы в эксплуатации не работали и не приходилось искать повреждения кабеля, как правила рвут дренажный кабель АЗ, прозваниваешь до порыва, находишь конец кабеля от СКЗ, после шурфуешь в районе...
Раздел: Статьи по ЭХЗ 21.02.2014, 10:36
Ответов: 14
Просмотров: 31,405
Автор Олег
Да на самом деле общался с немцем по этому...

Да на самом деле общался с немцем по этому вопросу он это подтвердил, я считаю так же как и они что кожух это дополнительное место возникновения коррозии трубы.
Раздел: Общение 21.02.2014, 10:26
Ответов: 32
Просмотров: 52,877
Автор Олег
О чем вы говорите в ГОСТЕ и в СТО нигде не...

О чем вы говорите в ГОСТЕ и в СТО нигде не нормируется защитный потенциал по стальному электроду, во первых он поляризуется и в разных местах будет показываьб разный потенциал, во вторых стационарный...
Раздел: Вопросы ЭХЗ 20.02.2014, 13:58
Ответов: 9
Просмотров: 9,635
Автор Олег
Я считаю, что для начала нужно найти обрыв кабеля...

Я считаю, что для начала нужно найти обрыв кабеля от СКЗ к АЗ. Соединение кабелей на АЗ должно быть в КИП, откуда можно прозвонить и найти второй кабель.
Раздел: Вопросы ЭХЗ 06.02.2014, 14:54
Ответов: 28
Просмотров: 28,244
Автор Олег
Спасибо, но вопрос в том что такой ремонт не...

Спасибо, но вопрос в том что такой ремонт не поймут надзорные органы. Я тоже думаю что переукладкой надо ремонт проводить. Или может как-то можно обосновать, что в ремонте нет необходимости?
Раздел: Вопросы ЭХЗ 05.02.2014, 13:51
Ответов: 28
Просмотров: 28,244
Автор Олег
Добрый день. Кто сталкивался с ремонтом контакта...

Добрый день. Кто сталкивался с ремонтом контакта труба-кожух? Каким образом проводили ремонт?
Раздел: Вопросы ЭХЗ 16.08.2013, 13:46
Ответов: 104
Просмотров: 123,540
Автор Олег
В гальваническом элементе нет переменки. Диод...

В гальваническом элементе нет переменки. Диод служит для пропуска минуса и отсекает ток в обратном направлении.
Раздел: Вопросы ЭХЗ 16.08.2013, 13:44
Ответов: 43
Просмотров: 84,459
Автор Олег
Возможно.

Возможно.
Раздел: Вопросы ЭХЗ 16.08.2013, 12:54
Ответов: 9
Просмотров: 7,492
Автор Олег
С прибором метрель не знаком, но на геоме...

С прибором метрель не знаком, но на геоме возможно сразу измерение удельного сопротивления грунта. Если есть на метреле выбирайте сразу измерение удельного сопротивления с заданием расстояния между...
Раздел: Статьи по ЭХЗ 15.08.2013, 13:42
Ответов: 17
Просмотров: 24,695
Автор Олег
Каким образом напишите. Правильное название...

Каким образом напишите. Правильное название искроразрядники. Они идут всегда в комплекте с любыми электроизолирующими соединениями.
Раздел: Статьи по ЭХЗ 15.08.2013, 13:05
Ответов: 17
Просмотров: 24,695
Автор Олег
Эти разрядники используются для защиты от пробоя...

Эти разрядники используются для защиты от пробоя изолирующего соединения.
Раздел: Статьи по ЭХЗ 15.08.2013, 12:59
Ответов: 3
Просмотров: 14,247
Автор Олег
Откуда у вас такие методы работы?

Откуда у вас такие методы работы?
Раздел: Вопросы ЭХЗ 15.08.2013, 12:02
Ответов: 24
Просмотров: 22,706
Автор Олег
Не приходится согласен, так как на практике у нас...

Не приходится согласен, так как на практике у нас протяженные подземные конструкции но в принципе -0,9В поляризационный -0,85 защита на 100% эти цифры также взяты с запасом. Вообще если измерить...
Раздел: Вопросы ЭХЗ 14.08.2013, 17:51
Ответов: 104
Просмотров: 123,540
Автор Олег
Не забывайте про срок эксплуатации протектора и...

Не забывайте про срок эксплуатации протектора и его же пассивацию.
Раздел: Вопросы ЭХЗ 14.08.2013, 17:49
Ответов: 20
Просмотров: 30,589
Автор Олег
Да я не правильно понял. Глухие перемычки,как...

Да я не правильно понял. Глухие перемычки,как правило запрещено использовать необходимо устанавливать БДР.

Найду литературу напишу.


Нормы МЭК учитывают все эти недостатки, но у нас они не...
Раздел: Вопросы ЭХЗ 14.08.2013, 17:43
Ответов: 24
Просмотров: 22,706
Автор Олег
При потенциале труба земля -0,9 достигается...

При потенциале труба земля -0,9 достигается полная защита анодные реакции прекращают протекать, при потенциалах ниже -0,9В не следует вообще говорить об анодных зонах.
Раздел: Вопросы ЭХЗ 14.08.2013, 14:39
Ответов: 24
Просмотров: 22,706
Автор Олег
Все зависит от образования гальванической пары от...

Все зависит от образования гальванической пары от разности потенциалов на двух разных участках на одном трубопроводе или с пересекающимися приближающимися стальными коммуникациями.
Раздел: Эксплуатация 13.08.2013, 17:29
Ответов: 16
Просмотров: 14,416
Автор Олег
Цинковый анод работает, как протектор,...

Цинковый анод работает, как протектор, принимается, что кожух как мы общались в других темах, и с чем я согласен, экранирует трубу.
Раздел: Вопросы ЭХЗ 13.08.2013, 17:27
Ответов: 20
Просмотров: 30,589
Автор Олег
О чем вы пишете какие заземления и от чего...

О чем вы пишете какие заземления и от чего разделяют разрядниками????????????? За рубежом технологию разделяют ВЭИ и на них же ставят разрядники...


Что обеспечит полное протекание тока и смысл...
Раздел: Эксплуатация 13.08.2013, 17:19
Ответов: 16
Просмотров: 14,416
Автор Олег
Это один из способов защиты трубы от...

Это один из способов защиты трубы от электролитического контакта труба-кожух.
Раздел: Эксплуатация 13.08.2013, 14:45
Ответов: 16
Просмотров: 14,416
Автор Олег
Как это получилось, а если и получилось зачем...

Как это получилось, а если и получилось зачем коротить трубу с кожухом. Не понятно.
Раздел: Вопросы ЭХЗ 12.08.2013, 13:45
Ответов: 24
Просмотров: 22,706
Автор Олег
Без разницы в каких грунтах. ...

Без разницы в каких грунтах.



Знакопеременных это с + на -, анодные зоны с потенциалом ниже защитного т.е. -0,5 анодная -0,9 катодная.


Не помню в какой литературе читал есть зависимость от...
Раздел: Вопросы ЭХЗ 12.08.2013, 10:11
Ответов: 24
Просмотров: 22,706
Автор Олег
Придерживайтесь этих пунктов 7.1.1 и 7.1.2 теория...

Придерживайтесь этих пунктов 7.1.1 и 7.1.2 теория коррозии для всех одинакова. Потенциалы -4 и -5 очень низкие, еще вопрос какой ток в этот момент натекает более важный параметр в данном случае, но я...
Раздел: Вопросы ЭХЗ 09.08.2013, 11:29
Ответов: 0
Просмотров: 4,329
Автор Олег
Монтеры ЭХЗ и ВЭИ

Уважаемые коллеги скажите пожалуйста, что входит в перечень обслуживания фланцевых соединений и может ли монтер обслуживать фланцевые соединения под давлением без давления. Если есть какие инструкции...
Раздел: Вопросы ЭХЗ 08.08.2013, 15:32
Ответов: 24
Просмотров: 22,706
Автор Олег
Все верно и не до минус бесконечности, здесь тоже...

Все верно и не до минус бесконечности, здесь тоже прописан мин. потенциал.
Показано с 1 по 25 из 87.

 
Быстрый переход
Рейтинг@Mail.ru

Текущее время: 01:44. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot