Раздел: Проектирование 16.10.2013, 18:40
Ответов: 10
Просмотров: 13,812
Автор termometr
Выдержка из СТО Газпром 9.2-003-2009: 8.5.3...

Выдержка из СТО Газпром 9.2-003-2009:
8.5.3 Проектирование ЭХЗ обсадных колонн скважин осуществляется исходя из минимальной защитной плотности тока 10 мА/м2. Допускается не применять ЭХЗ для защиты...
Раздел: Проектирование 14.10.2013, 13:12
Ответов: 10
Просмотров: 13,812
Автор termometr
Совершенно верно. Я так понимаю защищать надо,...

Совершенно верно.
Я так понимаю защищать надо, согласно ГОСТ Р 51164-98 п.3.7 Обсадные колонны скважин допускается защищать от коррозии только средствами электрохимической защиты.
Раздел: Вопросы ЭХЗ 15.05.2013, 14:45
Ответов: 53
Просмотров: 59,616
Автор termometr
Так прокладывай на 0,7м + лента, это разве...

Так прокладывай на 0,7м + лента, это разве запрещено?

Добавлено через 1 минуту
При прокладке кабельных линий непосредственно в земле кабели должны прокладываться в траншеях и иметь снизу...
Раздел: Вопросы ЭХЗ 13.05.2013, 14:52
Ответов: 53
Просмотров: 59,616
Автор termometr
Так эта норма же для КС, а не для линейной части....

Так эта норма же для КС, а не для линейной части.
Дурацкая эта норма была в СТО 2006 года, видимо по ошибке вставили ее туда - на 1 км может быть 4-5 углов поворота.



Я закладываю бронь...
Раздел: Проектирование 21.03.2013, 10:57
Ответов: 115
Просмотров: 125,700
Автор termometr
Да, если этоотдельно не прописано в технических...

Да, если этоотдельно не прописано в технических требованиях.
В стадии П нужна лишь ведомость потребности в основном оборудовании.
Раздел: Проектирование 21.03.2013, 09:44
Ответов: 115
Просмотров: 125,700
Автор termometr
Некоторые путают эти две стадии и П выпускают как...

Некоторые путают эти две стадии и П выпускают как Р. Везде свои особенности и может у вас и по проектной строят, но обычно так не делают.


Объемы не раздуваются, стоимость даже в итоге может...
Раздел: Проектирование 20.03.2013, 11:33
Ответов: 115
Просмотров: 125,700
Автор termometr
Совершенно верно ты всё описал. То что ты по...

Совершенно верно ты всё описал.
То что ты по просьбе эксплуатации внёс в ПЗ лишние сведения, это как бы твои проблемы. Считай что ты отошел от норм и соответственно получил замечание. :smile: Ты...
Раздел: Проектирование 19.03.2013, 16:34
Ответов: 115
Просмотров: 125,700
Автор termometr
comrade Я тебе немного поясню. Вот смотри: у...

comrade
Я тебе немного поясню.
Вот смотри: у нас есть три стадии проектирования ОТР, П и Р.
ОТР мы не будем рассматривать.
Часть П нужна для прохождения экспертизы.
Часть Р нужна для стройки....
Раздел: Проектирование 14.03.2013, 12:27
Ответов: 115
Просмотров: 125,700
Автор termometr
Правильно, лучше со штампами не выкладывать...

Правильно, лучше со штампами не выкладывать проекты.
Странно, должны ставить. :unknw:
Раздел: Проектирование 14.03.2013, 11:43
Ответов: 115
Просмотров: 125,700
Автор termometr
Ну бывает и проектировщики с экспертами...

Ну бывает и проектировщики с экспертами пропускают какие-то моменты, но грубые ошибки обычно не доходят до стадии строительства.
Приведи примеры ошибок с которыми ты встречался в проектах или...
Раздел: Проектирование 14.03.2013, 11:22
Ответов: 115
Просмотров: 125,700
Автор termometr
comrade 1. Когда я делал, меня просили писать...

comrade
1. Когда я делал, меня просили писать много замечаний. Хотя я бы лично писал замечания только влияющие на безопасность объекта.
2. У меня нет под рукой УПР-02. Там надо смотреть условные...
Раздел: Проектирование 13.03.2013, 17:05
Ответов: 44
Просмотров: 45,647
Автор termometr
Мне вообще кажется что установка БПИ-2 не нужна...

Мне вообще кажется что установка БПИ-2 не нужна тут. Все эти датчики коррозии актуальны на МГ и МН. Я даже не уверен что они на низких сетях ставятся.
А как ЭНЕС устанавливать?! Он от трубы в 100мм...
Раздел: Проектирование 13.03.2013, 16:43
Ответов: 115
Просмотров: 125,700
Автор termometr
Я видел много разных проектов: на дорогах все...

Я видел много разных проектов: на дорогах все делают по-разному, кто-то 30м как в УПР, кто-то 50, кто-то 100. Очень неоднозначный пункт 6.6.7, особенно вторая его половина.

Тебе как к...
Раздел: Проектирование 12.03.2013, 17:45
Ответов: 44
Просмотров: 45,647
Автор termometr
Это невозможно учесть, где-то меньшн повредят,...

Это невозможно учесть, где-то меньшн повредят, где-то больше.


Так для этого на пересечениях и заклыдывают КИПы с БЗС для исключения влияния.


Так опоры же изолируют от трубы, разве...
Раздел: Проектирование 12.03.2013, 17:37
Ответов: 44
Просмотров: 45,647
Автор termometr
Сергей, спасибо за ссылку. :-) Почитал я этот...

Сергей, спасибо за ссылку. :-)
Почитал я этот РД. Там в общем при канальной прокладке ЭХЗ проектирует только в процессе эксплуатации, если есть затопление или провалы грунтов.

Замечаний конечно...
Раздел: Проектирование 12.03.2013, 14:32
Ответов: 44
Просмотров: 45,647
Автор termometr
А зачем вообще ЭХЗ тут? Трубы в канале, контакта...

А зачем вообще ЭХЗ тут? Трубы в канале, контакта с землей нет...
Раздел: Проектирование 31.01.2013, 09:25
Ответов: 4
Просмотров: 9,786
Автор termometr
Сколько видел изысканий - кабель ЭХЗ всегда...

Сколько видел изысканий - кабель ЭХЗ всегда обозначается, как кабель 0,23/0,4кВ, т.е. первый вариант.
По поводу ссылки на НТД: все обозначения берут из этого документа...
Раздел: Проектирование 14.01.2013, 15:44
Ответов: 3
Просмотров: 7,758
Автор termometr
Думается такой случай в НТД не регламентируется....

Думается такой случай в НТД не регламентируется. Так как материал п/э, то можешь проходить в соответствии с твоим нормами по водопроводу как можно близко. Анодное заземление в городе, как правило,...
Раздел: Общение 18.12.2012, 09:50
Ответов: 6
Просмотров: 9,792
Автор termometr
Поздравляю!:yahoo:

Поздравляю!:yahoo:
Раздел: Эксплуатация 12.12.2012, 09:29
Ответов: 11
Просмотров: 12,053
Автор termometr
Еще тут есть ВСН 39-1.8-008-2002 п.4.3 ...

Еще тут есть ВСН 39-1.8-008-2002 п.4.3

Добавлено через 7 минут

9.2-003-2009
Раздел: Эксплуатация 11.12.2012, 16:50
Ответов: 11
Просмотров: 12,053
Автор termometr
Можно наименование НТД и пункт на который...

Можно наименование НТД и пункт на который ссылались?

Добавлено: Уже понял на что ссылались эксперты. По факту так никогда не делают.
Раздел: Эксплуатация 11.12.2012, 16:22
Ответов: 11
Просмотров: 12,053
Автор termometr
Это как ты себе представляешь!? Есть труба 100км....

Это как ты себе представляешь!? Есть труба 100км. На 20км делают капитальный ремонт с заменой изоляционного покрытия и этот участок отделяют что ли? :smile:

P.S. Мне кажется что Diletant имеет...
Раздел: Станции катодной защиты 23.11.2012, 09:40
Ответов: 12
Просмотров: 32,566
Автор termometr
Логично! :smile:

Логично! :smile:
Раздел: Станции катодной защиты 22.11.2012, 17:35
Ответов: 12
Просмотров: 32,566
Автор termometr
Опросный лист уже нашел своего героя! :dirol:

Опросный лист уже нашел своего героя! :dirol:
Раздел: Станции катодной защиты 20.11.2012, 12:08
Ответов: 12
Просмотров: 32,566
Автор termometr
Что-то не получается загрузить экселевский...

Что-то не получается загрузить экселевский файл...:sad: