Сам был в шоке. Я туда на повышение квалификации...

Сам был в шоке. Я туда на повышение квалификации командирован был, даже после окончания и здачи экзамена сертификат получил.
Раздел: Измерители потенциалов 25.09.2012, 19:16
Ответов: 17
Просмотров: 21,199
Автор Temon
Как только, так сразу.

Как только, так сразу.
Раздел: Измерители потенциалов 25.09.2012, 19:12
Ответов: 226
Просмотров: 345,933
Автор Temon
Этот метод нам показал профессор в Уфимском...

Этот метод нам показал профессор в Уфимском ннефтяном инстетуте. С факультета где готовят корразионистов. И поляризационный потенциал, это потенциал выдоваемый СКЗ , а вот...
Раздел: Станции катодной защиты 24.09.2012, 18:53
Ответов: 39
Просмотров: 79,520
Автор Temon
А я человек подневольный. Нам уже несколько лет...

А я человек подневольный. Нам уже несколько лет поставляют СКЗ УПГ производства конторы на базе Башкиргаз. При первом взгляде всё вроде хорошо, небольшие габориты, встроенная система телеметрии с...
Раздел: Измерители потенциалов 24.09.2012, 18:35
Ответов: 17
Просмотров: 21,199
Автор Temon
Газпром обещает нам до конца этого года , для...

Газпром обещает нам до конца этого года , для служб ЭХЗ предоставить новую нормотивную документацию, где будет прописаны приборы и методы измерений. Сам жду с нетерпением, надоело каждый раз на...
Раздел: Измерители потенциалов 24.09.2012, 18:25
Ответов: 226
Просмотров: 345,933
Автор Temon
Есть ещё один способ. Если мы знаем какая СКЗ...

Есть ещё один способ. Если мы знаем какая СКЗ защищает данный участок трубопровода, то можно поступить следующим образом ( вправду нужно тоже потратить время). Подключаем к трубопроводу ( КИП, Выход...
Раздел: Измерители потенциалов 17.09.2012, 09:18
Ответов: 44
Просмотров: 63,841
Автор Temon
Нужно опредилить источник блуждающих токов, тут...

Нужно опредилить источник блуждающих токов, тут как то всё сошлось на эстокаду, но источником может быть и ВЛ-0,6 ( плохой заземлитель на промежуточной опоре и т.п.) Ещё вопрос есть, перемычка с...
Раздел: Компьютерная помощь 17.09.2012, 09:03
Ответов: 0
Просмотров: 5,950
Автор Temon
Константа ИП1

Здраствуйте. Нужна помощь. Необходима программа для компьютера, для работы с прибором Константа ИП1 . Дискета которая была в комплете потерялась. Зарание спасибо.
Раздел: Измерители потенциалов 17.09.2012, 09:00
Ответов: 226
Просмотров: 345,933
Автор Temon
А разве сумарный потенциал не состоит из трех...

А разве сумарный потенциал не состоит из трех состовляющих ( естественный+поляризационный+омическая состовляющия)