Раздел: Станции катодной защиты 05.08.2013, 21:36
Ответов: 49
Просмотров: 120,860
Неее, я это наблюдал в режиме стабилизации тока....

Неее, я это наблюдал в режиме стабилизации тока. Началось с того, что при переключении с СКЗ1 на СКЗ2 менялся защитный потенциал "труба-смэс" (измерял на клеммнике). Ток при этом был менее 1мкА...
Раздел: Электроды сравнения 02.08.2013, 17:16
Ответов: 46
Просмотров: 83,195
вот когда этот документ станет СТО Газпром, тогда...

вот когда этот документ станет СТО Газпром, тогда он будет считаться утвержденным :)
еще зимой представитель Химсервиса говорил мне, что документ не утвержден...да и вообще к методике есть куча...
Раздел: Станции катодной защиты 02.08.2013, 17:08
Ответов: 49
Просмотров: 120,860
Служба сервиса Нефтегазкомплекс-ЭХЗ тел.(8453)...

Служба сервиса Нефтегазкомплекс-ЭХЗ тел.(8453) 558086.
нач.службы Шарапов Николай

Блок АВР не имеет соединений с измерительными цепями, ребята присылали мне блок-схему. Хотя выходят из строя...
Раздел: Электроды сравнения 02.08.2013, 16:41
Ответов: 46
Просмотров: 83,195
1.Утвержденных методик проверки СМЭСов без...

1.Утвержденных методик проверки СМЭСов без раскопок не существует
2.Без раскопок можно воспользоваться упомянутой выше методикой Нефтетехэкспертизы (не утверждена), Химсервис кивает на нее. Правда...