Раздел: Проектирование 27.07.2016, 08:23
Ответов: 115
Просмотров: 125,830
Автор Алекс Ку
если существующий МГ, то вы судя по всему...

если существующий МГ, то вы судя по всему выполняли КР

при КР на ЛЧ МГ ЭХЗшники-газовики обычно руководствуются СТО Газпром 2-3.5-695-2013 п.5.4.3.

стало быть все замечания по...
Раздел: Проектирование 16.05.2016, 08:29
Ответов: 115
Просмотров: 125,830
Автор Алекс Ку
Добрый день, коллеги. Читаю сейчас...

Добрый день, коллеги.

Читаю сейчас книжку(курс лекций): Притула Всеволод Всеволодович "Проблемы подземной коррозии и способы защиты от нее" 2016г.

и тут по тексту следующее:

...Институтом...
Раздел: Станции катодной защиты 17.11.2015, 10:56
Ответов: 12
Просмотров: 32,620
Автор Алекс Ку
есть БКУ Электрохимзащиты Антик ТУ...

есть БКУ Электрохимзащиты Антик ТУ 3435-002-72531329-06 в реестре ЭХЗ (Газпром)

а БКУ Электроснабжения Антик ТУ 3430-026-75952764-2014 в реестре ЭХЗ нет (Газпром)

можно ли БКУ Электроснабжения...
Раздел: Проектирование 17.11.2015, 10:35
Ответов: 115
Просмотров: 125,830
Автор Алекс Ку
Унифицированные ТТ, были утверждены в 2010г. а...

Унифицированные ТТ, были утверждены в 2010г.
а они разве до сих пор действуют? я их года два уже как скомкал и закинул куда-то...

:)

Добавлено через 31 минуту
Были в прошлом году подобные...
Раздел: Документы ЭХЗ 17.04.2015, 08:54
Ответов: 99
Просмотров: 194,819
Автор Алекс Ку
/Вы не ответили конкретно на вопрос зачем на...

/Вы не ответили конкретно на вопрос зачем на каждом переходе, даже через проселочные дороги токоизмерительные выводы с обоих сторон кожуха, что вы хотите мерить через 500м-1000м/

для получения...
Раздел: Документы ЭХЗ 16.04.2015, 13:02
Ответов: 99
Просмотров: 194,819
Автор Алекс Ку
comrade, Я знаю, что такое "маркерные накладки" и...

comrade, Я знаю, что такое "маркерные накладки" и понимаю, что они не являются объектом электрохимзащиты, вот и возникает вопрос, для чего мы от них выводим контрольный кабель в КИП???, единственное...
Раздел: Проектирование 16.04.2015, 10:31
Ответов: 42
Просмотров: 57,620
Автор Алекс Ку
Свадьба стоп(с). Я как бы,... наверное,...

Свадьба стоп(с).

Я как бы,... наверное, сразу надо было сказать,... никому ничего не предлагаю, не обязывают и не принуждаю,... Я всего лишь задаюсь вопросом типа: зачем, для чего, как,...
Раздел: Документы ЭХЗ 15.04.2015, 11:40
Ответов: 99
Просмотров: 194,819
Автор Алекс Ку
comrade, Ну как минимум, если сейчас по себе...

comrade, Ну как минимум, если сейчас по себе судить, в УПР добавили многоканальные комплексы модульного оборудования (многоканальные СКЗ) и схемы их внешних подключений, что для проектирования КС НПС...
Раздел: Проектирование 15.04.2015, 08:29
Ответов: 42
Просмотров: 57,620
Автор Алекс Ку
comrade, Подключение всё как в УПРе, КИП на...

comrade, Подключение всё как в УПРе, КИП на пересечении с тр, ЭНЕСы, УКСК, подключение нашей трубы, чужой, единственный момент, что контрольный (измерительный) и дренажный кабель на нашу трубу...
Раздел: Документы ЭХЗ 14.04.2015, 10:43
Ответов: 99
Просмотров: 194,819
Автор Алекс Ку
А для чего вообще сравнивать УПР 07 и 13г. если...

А для чего вообще сравнивать УПР 07 и 13г. если он был взят за основу.

Как бы, при разработке нового УПР ставилась задача актуализации старого Альбома под новые, новые требования НТД, новое...
Раздел: Проектирование 14.04.2015, 07:56
Ответов: 42
Просмотров: 57,620
Автор Алекс Ку
интересная тема, в последнее время частенько...

интересная тема, в последнее время частенько сталкиваемся с тем, что на пересечениях трубопроводов на ЛЧ по ТУ, проектируемый трубопровод, требуют проложить в кожухе, мы обычно, на пересечениях...
Раздел: Документы ЭХЗ 14.04.2015, 07:04
Ответов: 8
Просмотров: 13,880
Автор Алекс Ку
comrade, Кап.ремонт. Эксперты это конечно...

comrade, Кап.ремонт.

Эксперты это конечно отдельная песня)) даже приходилось писать письма в выше стоящие инстанции для разъяснения того или иного требования в СТО 003... ибо трактуют их "кто во...
Раздел: Документы ЭХЗ 13.04.2015, 13:17
Ответов: 8
Просмотров: 13,880
Автор Алекс Ку
comrade, Коллега, в том то и соль, делали ПЗ по...

comrade, Коллега, в том то и соль, делали ПЗ по СТО Газпром 2-1.12-434-2010, а сейчас эксперт дал ссылку на СТО Газпром 2-3.5-695-2013 п.5.4.3 с требованиями выполнить в соответствии с последним, да...
Раздел: Документы ЭХЗ 08.04.2015, 13:47
Ответов: 8
Просмотров: 13,880
Автор Алекс Ку
Добрый день! Спасибо Администрации форума за...

Добрый день!

Спасибо Администрации форума за регистрацию, были небольшие трудности:)

Ребята, вопрос больше к "газовикам"

Есть два СТО Газпром с требованиями по оформлению и формированию...
Показано с 1 по 14 из 14.

 