12.07.2014, 15:38
Ответов:
20
ЭХЗ трубы и футляра, частично прокладываемых надземно
Просмотров:
25,559
Автор
northen
ясно, в общем надо будет померить самостоятельно....
ясно, в общем надо будет померить самостоятельно. Но сейчас грунт там сильно обводнен, и сейчас я думаю намеряю не больше 20 Ом*м. Еще вопрос: есть ли ВЭИ на высокое давление? Там порядка 150кг давит
Раздел:
Проектирование
12.07.2014, 09:25
Ответов:
20
ЭХЗ трубы и футляра, частично прокладываемых надземно
Просмотров:
25,559
Автор
northen
Торф больше 500 Ом? Я всегда думал наоборот....
Торф больше 500 Ом? Я всегда думал наоборот. http://www.zandz.ru/udelnoe_soprotivlenie_grunta.html
Раздел:
Проектирование
11.07.2014, 12:12
Ответов:
20
ЭХЗ трубы и футляра, частично прокладываемых надземно
Просмотров:
25,559
Автор
northen
Что думаете про БДРМы? Есть в них необходимость...
Что думаете про БДРМы? Есть в них необходимость или можно напрямую делать без них? Протектора на той трубе, которая уже в эксплуатации ПМ-10У, а который на стадии проекта ПМ15-80, которые вдоль...
Раздел:
Проектирование
11.07.2014, 11:45
Ответов:
20
ЭХЗ трубы и футляра, частично прокладываемых надземно
Просмотров:
25,559
Автор
northen
Спасибо за комменты. Итак объясню немного...
Спасибо за комменты. Итак объясню немного ситуацию.Это не реконструкция, новострой. Водовод построен недавно. Я сам раньше с водоводами не сталкивался.Просто недавно устроился в эту компанию...
Раздел:
Проектирование
10.07.2014, 23:28
Ответов:
20
ЭХЗ трубы и футляра, частично прокладываемых надземно
Просмотров:
25,559
Автор
northen
активности ноль. Помимо этого интересно узнать...
активности ноль. Помимо этого интересно узнать мнение ЭХЗшников по поводу протектов ПМ15-80
Раздел:
Проектирование
06.07.2014, 19:48
Ответов:
20
ЭХЗ трубы и футляра, частично прокладываемых надземно
Просмотров:
25,559
Автор
northen
Добрый день! У меня следующая ситуация: имеем...
Добрый день! У меня следующая ситуация: имеем высоконапорный водовод для закачки воды в пласт. Вода соленая, труба внутри изолирована. Труба практически вся подземная, только перед БКНС выходит из...
Показано с 1 по 6 из 6.
Быстрый переход
Мой кабинет
Личные сообщения
Подписки
Кто на форуме
Поиск по форуму
Главная страница форума
Новости
Новости Нефтегазовой отрасли
Общие новости
Доска объявлений
Важное
Объявления
"Барахолка"
Электрохимическая защита
Статьи по ЭХЗ
Вопросы ЭХЗ
Проектирование
Эксплуатация
Документы ЭХЗ
Анодное заземление
Станции катодной защиты
Электроды сравнения
Измерители потенциалов
Контрольно измерительные пункты
Ремонт оборудования ЭХЗ
Коррозионный мониторинг
Индикаторы коррозии
Изоляционное покрытие
Ремонт изоляционного покрытия
Общий
Общение
Компьютерный раздел
Программы
Сайт и форум
Ошибки
Пожелания
Текущее время:
19:07
. Часовой пояс GMT +3.
Обратная связь
-
ООО "Завод газовой аппаратуры "НС"
-
Архив
-
Вверх
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
zCarot