Прошу помощи!
Есть участок трубопровода в футляре пересекающий магистральный газопровод находящийся под ЭХЗ.
Я как проектировщик предусмотрел на своем трубопроводе ИФС и защитил кусок трубопровода и футляр протекторами (электроэнергии нет). Вопрос нужно ли устанавливать блок совместной защиты на магистральный газопровод т.е. организовывать электроперемычку (соединение) моего футляра и трубопровода с магистральным газопроводом? Желательно обосновать, почему надо и почему можно не ставить.
При классическом варианте эхз понимаю, что перемычка нужна, а вот при протекторной защите не знаю.