Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин
Это у вас проектная схема расключения что ли, очень тяжело понять в ней что либо, когда проектируют как сами только понимают проектировщики что с чем соединяют!
|
Привет Сергей. Чесно сказать надеялся, что откликнешся именно ты.
Да не, со схемой как раз все понятно:
К- кабель приваренный к кожуху, он перемычкой соединен с протектором (один мешок) обозначен П.
КК- кабель приваренный к кожуху (контрольный кабель) соединен перемычкой с датчиком потенциала.
КТ- кабель приваренный к нашей трубе (контрольный кобель).
Э- электрод сравнения
Д- датчик потенциала
Т2, Т3- кобели от чужих трубопроводов, перемычками соеденены с выходом БДРМ каждый со своим каналом.
Т- кабель приваренный к нашей трубе, перемычкой соединен со входом 2 БДРМ
Добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин
Сразу вопросы, скольки канальный БДРМ,
|
2 канала
Добавлено через 2 минуты
Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин
как защищен кожух, совместно(с трубой) или раздельно(протекторами),
|
кожух защищен раздельно одним протектором
Добавлено через 4 минуты
Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин
вход (-) у БДРМ общий? или на каждый канал свой?
|
вход общий (+) на вход приходит кабель с нашей трубы.
Добавлено через 4 минуты
Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин
что стоит на выходе(+) каналов БДРМ?
|
Выход (-) раздельный сюда приходят кабели с чужих труб каждый на свой канал.
Добавлено через 2 минуты
Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин
если сможете простенькую схему набросайте
|
хорошо, нарисую
Добавлено через 4 минуты
Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин
давайте не будем называть как проектировщики, трубопроводы не понятно какими обозначениями Т1, Т2, Т, Т10 и т.д , есть же у труб диаметры, название продукта в конце концов, так будет проще.
|
Я не знаю их диаметров, и название продукта тоже не знаю
Добавлено через 2 минуты
Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин
Тут главное понять какую трубу мы сделаем главной
|
Наверное нашу, диаметр 500 мм.
Добавлено через 8 минут
Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин
какую УКЗ сделаем ведущей
|
На данный момент, наша СКЗ не подключена, наша труба защищена протекторами (временная ЭХЗ). Возможно скоро будем включать нашу СКЗ.
Добавлено через 4 минуты
Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин
с каких анодов и куда будем собирать ток, в какие станции катодной защиты его отправлять?
|
На этот вопрос затрудняюсь ответить, чужие УКЗ не знаю, может там одна станция на обе трубы
**
Отправляю вам фото схемы нашего БДРМ, на верху слева, наш вариант в скобках вход +