Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин
transformator, сопротивление растеканию не соответствует ПЗ.37-13, таб. 5.1,
|
Сергей, дело в том, что проект ссылается на СТО Газпром. Т.е. мы должны руководствоваться им. Мы не можем ссылаться на ПЗ.37.
Вопрос остается открытым.
СТО Газпром 2-3.5-047-2006; таблица 8.2: При удельном сопротивление грунта более 500 Ом*м, Сопротивление ГАЗ не более 10 Ом.
У нас в районе крайнего севера грунт 1000 Ом*м, сопротивление ГАЗ 9 Ом.
*В общем мы с начальником разошлись во мнении, он считает, что указанное в пункте удельное сопротивление, это уд. сопротивление в котором находится ГАЗ к примеру (скальный грунт, вечная мерзлота) типа там проводят зондирование всех слоев по формуле расчитывается общее удельное сопр. грунта и уже после этого смотрят больше 500 Ом*м или нет. А в нашем случае ГАЗ добурили до влажной глины 180м. Вот он и говорит, у глины удельное грунта 40 Ом*м, а это уже другое требование к ГАЗ по этой таблице 1 Ом.
**
Сергей я понял вашу позицию, что более 3 Ом не допустимо в любом случае, и согласен с этим, только давайте подробно разберем этот пункт, как его понимать.