Тема
:
меры по исключение вредного влияния раздельной ЭХЗ
Показать сообщение отдельно
04.08.2014, 12:17
#
5
Сергей Чекушкин
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Руслан
, Вы все правильно поняли там и дренажные(перемычка) и контрольные выводы сделаны кабелем 2х6! как эксплуатация могу твердо заявить, нет необходимости применять большие сечения!
Меню пользователя Сергей Чекушкин
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для Сергей Чекушкин
Найти ещё сообщения от Сергей Чекушкин