Если вы принимаете в проекте УКЗВ и размещаете его у магистрального трубопровода, то необходимо учесть, где именно планируется размещение.
Если вблизи узла запорной арматуры (УЗА), в том числе камер СОД, где они, прежде всего, классифицируются как взрывоопасная зона В1Г, то расстояние от ограждения УЗА (это считается границей В1Г) до УКЗВ должно приниматься по таблице п.7.3.13. ПУЭ.
Если же размещается вне близи УЗА, то расстояние должно приниматься из условия обслуживания трубопровода.

Касаемо отраслевых норм:
РД-91.020.00-КТН-234-10
8.1.3.1 Выбор месторасположения УКЗ следует производить в соответствии с расчетной длиной защитной зоны (плеч защиты) и наличия источников электроснабжения. Преимущественно УКЗ следует устанавливать в районе узлов задвижек
п.13.9 СКЗ следует размещать за пределами взрывоопасной зоны, по возможности в КТП, ЩСУ или в помещениях с электроприводными задвижками

СТО Газпром 9.2-002-2009
п.5.5 Размещение преобразователей УКЗ преимущественно должно осуществляться в блок-боксах. Допускается установка отдельно стоящих УКЗ, выполненных в антивандальном исполнении.