Показать сообщение отдельно
Старый 24.10.2014, 08:34   #10
MiniloG
Активный участник
 
Аватар для MiniloG
 
Регистрация: 30.09.2014
Адрес: Москва
Сообщений: 193
MiniloG На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Константин1970 Посмотреть сообщение
ушли от темы конечно же протектор должен защищать кожух, если на момент сдачи в эксплуатацию защита была обеспечена и через несколько лет потенциал кожуха снизился по абсолютной величине. величина тока снизилась естественно необходима замена ПУ. вопрос ко всем по поводу совместной защиты- если удельное сопротивление грунта в том месте где имеется кожух 500-1000 Ом*м?
Не совсем понятно в чем суть вопроса. И что из этого что, грунт 500-1000 Ом*м, применение протекторов без искусственного снижения Ро-грунта,(хотя, думаю, это тоже мало эффективно) в высокоомных грунтах не есть гуд.
MiniloG вне форума   Ответить с цитированием