Сопротивление анодного заземлителя
При проектировании АЗ в проекте было рассчитано сопротивление в 0,98- 1,8 Ом . По факту, из-за большого сопротивления грунта почти все УКЗ на данном месторождении работают с сопротивлениями анодных заземлителей от 2 до 15 Ом (Всего 28 УКЗ) При этом суммарные потенциалы на обсадных колоннах скважин не опускаются ниже -0,9 в . На половине обсадных колонн скважин потенциал установился на уровне не менее -1,5в.
Не смотря на это руководство твердит, что с целью уменьшения сопротивления растеканию тока АЗ следует произвести заливку анодных заземлителей глинистым раствором.
Вопрос: Есть ли необходимость в проведении данных мероприятий , когда на половине обсадных колонн защищаемых скважин защитный потенциал и так находится на уровнях -1,5 В ?
То есть если мы произведем заливку , тем самым выйдем на токи (сопротивление) заложенные в проекте , не окажется ли так, что потенциал при этом поднимется выше предельно допустимых значений? У нас все установки согласно внутреннего РД заставляют эксплуатировать выставляя токи заложенные в проекте исполнительно- технической документации (потенциал установившийся при этом на обсадной колонне считается второстепенным значением)
Как вообще, завышенный потенциал будет влиять на металл обсадных колонн скважин?
С уважением ко всем участникам данного форума.....
|