Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин
Бывалый, Так что получается, коэффициент пульсации это, отношение амплитуды измеренной в режиме АС (с закрытым входом) к рабочему напряжению измеренному, в режиме DC? прав значит, maris_st.
|
Сергей все верно. Лично я снимал всегда в рабочих режимах, мне этого хватало.
Добавлено через 11 минут
Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин
Сообщение от MiniloG
Левый преобразователь "рабочий", правый нет.
как вы это определили???
|
Как известно, очень часто используемый преобразователь Энергомера ВОПЕ-М3 на выходе должен иметь 100 Гц.
На левом фото мы это видим.
На правом фото налицо неработоспособность плеча выпрямителя (частота сигнала 50 Гц) возможно обрыв диода/тиристора или неисправность схемы управления.