Показать сообщение отдельно
Старый 17.04.2015, 05:27   #50
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,617
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от comrade Посмотреть сообщение
Хотел уточнить как работают протектора при сопротивлении грунтов больше 500омм, у практика с большим опытом?
У нас групповые ПМ-20У, ну на счет что точно больше 500 Омм не скажу, но скажу что даже в песке они умудряются работать и обеспечивать минимальный суммарны потенциал, вообщем то эффективно работают в высокоомных грунтах, в зимний период конечно при промерзании грунта эффективность некоторых отдельных установок в группе снижается, но вторые группы вытягивают это дело, токи разные, зависит от изоляции футляра и сопротивления грунта, колеблется от 1 до 20 мА. При строительстве промысловых трубопроводов, часто используют как временную защиту, располагают групповые ПМ-20У (10 шт в группе) через 10 км, на экструдированном полиэтилене обеспечивают таким образом суммарные потенциалы в 1,3-1,4 В, практически по все протяженности. Используют их еще также для компенсации ЭХЗ на крановых узлах и заземленных участках! Сам был удивлен когда в таких грунтах увидел УПЗ, но как оказалось они работают!
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием