Цитата:
Сообщение от GPS
Между тем, стал сравнивать номограммы из ВСН и Инстуркции - они не то что не врут, они совсем не совпадают! Кому верить?
По ВСН для 159-й трубы 4,5 км (полимер. изол.) допустимый ток - ок. 0,1 А.
По Инструкции - 0,0033 А! (это ж несколько порядков!!!)
|
0,1А для 159-й это перебор,
явно 0,0033А ближе к правде, я правда меньше чем D=0,53м не работаю, и повторюсь, у каждой организации сейчас свои требования по приемке изоляции