Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин Посмотреть сообщение
Корд-ИПИ это незаменимая вещь, легкий (на шее практически не ощущаешь его) мимо повреждения ИП не пройдешь!
Эти 2-х, 3-х электродные методы используемые для поиска повреждения ИП считаю ересь, зачем такие сложности!
Коллеги, но как донести это до верхов заказчика?
Химсервис пиарит свои Диакоры вовсю, скоро блин низкий газ заставят с 3хэлектродным ходить!!!

Добавлено через 2 минуты
Цитата:
Сообщение от MiniloG Посмотреть сообщение
Согласен полностью, тем более интенсив больше ориентирован на поиск единичных повреждений в заведомо хорошей качественной изоляции,
Да да, пытались это объяснить, когда прошли участок 12 км по трубе 1972 года с Диакором... градиенты = белый шум, никакого совпадения с ИПИ))) зато убили времени 3 дня.