Показать сообщение отдельно
Старый 24.10.2017, 05:33   #2
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,599
Благодарности
Спасибо (Отдано):
Спасибо (Получено):
Сергей Чекушкин Положительная личность; 34%Сергей Чекушкин Положительная личность, 34%Сергей Чекушкин Положительная личность, 34%

Награды пользователя:

По умолчанию

RuslanM, В вашем случае очень важно знать как распределен ток по каналам БДРМ и который уходит на протяженный анод и который дренируется с трубопроводов. Дополните схему токами по каждому каналу, и укажите какой токовый режим стоит на преобразователе, это даст полную картину.

Если по какому либо каналу ток не дренируется, нужно проверить исправность самих каналов БДР, проверить целостность всех силовых катодных выводов на каждой трубе (целостность термитной приварки силового кабеля), и контактного соединения на каждом аноде, проверить все КЛ на наличие повреждений.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием