RuslanM
, по вашим данным, не набирается ток 2А, куда то СКЗ видимо еще работает, параллельно, потяженному, подключен еще какой нибудь анод?
Весь ток отправленный с Анодов, на сооружение вы должны собрать в точках дренажа