Бросилось в глаза что проектируемый газопровод пересекает автодорогу не под прямым углом, может щас требования упростились, раньше это было строго, помню даже полотно дороги переукладывали что бы добиться прямого угла...., и еще странно что футляром не оборудована объездная а/д, если водоток это стальной трубопровод то установка КИП с блоком совместной защиты считаю обязательно, а на счет пересечения с кабелем связи желательно тоже оборудовать блоком совместной защиты, мало ли что,по крайней мере в советские времена это было нормой.
Так мы хотя бы контролируем токи которые возможно могут перетекать из сооружения в сооружение по электролиту.
А защиту футляра считаю все же правильнее делать раздельно от трубопровода УПЗ, но предусмотреть дополнительные дренажные выводы на случай, перехода на совместную защиту после износа протекторов.