Был поставлен в известность только вчера вечером, на сводном плане сетей, молниеотвод с заземляющим контуром от свечи накладывался на протектора. Сразу закралось подозрение, что свечу не отсекли от газопровода, так оно и оказалось. Созвонился с ГИПом, оказывается по замечаниям экспертизы(предусмотреть молниеотвод и заземление свечи), они в первый раз такое проделали в декабре, и замечания по электрике снялись, я об этом даже не знал. Сейчас ковырял СТО Газпром 2-1.11-170-2007(устройство молниезащиты ...), заземлители должны быть в метрах 15 от газопровода, как они оказались в 3м и еще присоединены к кожуху и свечи. Одно успокаивает, что редко делают по проекту. Вот так выходят заниженные сроки проектирования и строительства, на тендерах занижают в несколько раз, спроектировать газопровод длинной 10-20км за месяц с небольшим, да и строят одновременно с проектом. Часто пока "разбираешься" с экспертизами объект уже построен.
Второй день ищу, нигде не нашел нужно ли свечу кожуха заземлять? Она итак заземляется через кожух, через БСЗ на протектора. И зачем тогда молниеотвод ставить, если свечу все равно заземлять? Темная история какая-то, есть ли ссылки в НТД по этому поводу, а то у меня подозрения, что электрики перестраховались?