Цитата:
Сообщение от Alex
Далее пропорция 0,168 (сопротивление линии) / 1,143 (общее сопротивление цепи) = Х / 48 (максимальное выходное напряжение) = 7,05 В = падение напряжения на линии при максимальной нагрузке.
|
или еще проще: падение напряжения=сопротивление линии*выходной ток СКЗ. вроде ж как последовательное соединение
Увы, в СТО 9.2-003 указаны только допустимые к применению сечения кабелей, в частности для т.дренажа 2х25 или 1х35. В табл. 7.7 того же СТО для УДЗ даны конкретные допустимые значения падения напряжения в кабеле. Никто не встречал подобного для кабеля в т.дренажа?
Есть допустимое значение КПД УКЗ, вроде как 70%. и посчитать его можно как (выходной ток*выходное напряжение - выходной ток в квадрате*(сопротивление анодной линии+сопротивление катодной линии))/выходной ток*выходное напряжение
отсюда и критичность дренажных линий вытекает) хотя может быть я что-то напутал...