Показать сообщение отдельно
Старый 02.02.2012, 17:41   #21
GPS
Активный участник
 
Регистрация: 29.07.2011
Сообщений: 196
GPS На пути к лучшему
По умолчанию

Итак. Решение проблемы, озвученной в начале темы, нашлось тут же (стр.210). В результате расчетов потери напряжения = 3.12 В, (как и было посчитано ранее по формулам Alex и kangaro. В.Н. Ткаченко указывает на то, что пределом для этого значения является ок. 3-х В, что нас удовлетворяет (практически). Поэтому, я полагаю, можно оставить в качестве дренажного кабель ВБбШв 2*25, без увеличения сечения жил.

P.S. и всё-таки, хотелось бы увидеть эти критерии (в отношении 3 В) в какой-то нормативке, чтобы достаточно аргументировать выбор сечения кабеля. Неужели-таки никто не сталкивался?

Последний раз редактировалось GPS; 02.02.2012 в 17:44.
GPS вне форума   Ответить с цитированием