daf,
Это как сможете доказать экспертизе, а как Вы хотите свечу вместо молниеотвода использовать? На свечах продувки молниеотвод обязательно. Согласно РД 34.21.122-87, защищать нужно не только свечу, а еще 5м над ней, т.к. создается зона В1-Г. Только если обосновать, что свеча кожуха это аварийным элемент. Но нам такие замечания от ведомственной экспертизы приходили(кажется был ИПИ-Газ).