Показать сообщение отдельно
Старый 03.04.2012, 15:11   #127
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,617
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от comrade Посмотреть сообщение
Смысл в том, почему нельзя защитить 100м футляра в заводской изоляции через БСЗ в 1 км от УКЗ? Что больше приводит к перезащите около зоны АЗ - кожух(через БСЗ) в заводской изоляции рядом с зоной АЗ или плохая изоляция трубы в 5 км от УКЗ?
К перезащите приводят высокие токовые режимы УКЗ 30-40 А, как правило такие режимы поддерживают когда плохая изоляция на т/п или же т/п преднамеренно или не преднамеренно заземлен на каких то участках, кожух через БСЗ, с хорошей изоляцией, ни как не влияет на перезащиту в зоне АЗ, его конечно же можно защитить совместно с т/п, нет проблем, я имею в виду случай, когда для поддерживания защитного потенциала на кожухе приходится поднимать токовые режимы УКЗ, это обычно происходит на старых трубопроводах, где кожухи практически лежат без изоляции, и на самом трубопроводе высохший Поликен.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием