Сообщение от jonik007 Посмотреть сообщение
Просят включить их в Ведомость объемов работ, а те работы, что я знаю, явно не все.
А какие работы вы включаете в ВР? Раньше закладывал проверку сплошности изоляции искровым дефектоскопом. Сейчас просто указываю в пояснительной, что при пусконаладочных работах провести контроль качества изоляционного покрытия методом катодной поляризации, согласно СТО Газпром 9.2-003-2009. Теперь требуют и то и то.