Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин
меня например лично не устраивают те СМЭС которые показывают разницу с переносным более 0,03 мВ
|
Сергей, Вам не кажется, что у Вас несколько завышенные требования к электродам? Или имелось ввиду 0,03 В - т.е. 30 мВ? Но даже если так - по требованиям Газпрома к стационарным электродам погрешность не должна превышать плюс/минус 20 мВ, это значит, что два совершенно нормальных, одинаковых электрода, в одних и тех же условиях могут обладать собственным потенциалом, различающимся на 40 мВ и при этом они соответствуют требованиям.