Здравствуйте!
Вводная: нефтяное месторождение, внутрипромысловые трубопроводы защищаются от почвенной коррозии средствами ЭХЗ. СКЗ находится на кусте скважин, ГАЗы отнесены на 300 метров от кустовой площадки. На подходе к кусту в трубу врезается электроизолирующая вставка. Обсадные колонны скважин, подземные трубы куста и т.п. не защищается.
Проблема: систему ЭХЗ включили полгода назад, лопнули 2 ВЭИ -
Сильные коррозионные язвы – именно со стороны куста (противоположный патрубок ВЭИ – чистый).. На одном кусте где ЭХЗ не включили такого нет -
таких сильных коррозионных «односторонних» язв не отмечено (хотя, то-же имеются незначительные…).
Вопрос: Просят консультации, предлагают отказаться от ВЭИ.
Уважаемые специалисты, что скажете по этому поводу?