Показать сообщение отдельно
Старый 29.03.2013, 08:21   #181
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
Если Вы используете СМЭС, наверняка имеет место обмеднение вспомогательного электрода
СМЭС-2ВЭ эксплуатируем, но недавно, и пока еще их невскрывали, на ЭНЕС-1 и подобных обмеднение не наблюдал, ВЭ покрыт слоем "цемента" химсостав конечно незнаю, но думаю что какие то карбонатные соединения ведь пока ион металла от АЗ доходит до ВЭ он цепляет на себя кучу других хим элементов.
Цитата:
Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
Сейчас Химсервис предлагает удалять ВЭ от электрода минимум на 0,5 метра.
Предлагает это хорошо, значит проблемой заинтересованы, ну а то что у СМЭС-2ВЭ, ВЭ расположен снизу так это и на ЭНЕС-3М, также, я конечно думал что в ЭНЕС-3М условия для ВЭ создадут благоприятные, т.е. ненужно будет при установке электрода обмазывать его глиной превращая в глинянный шар как это в случае с ЭНЕС-1, но как вижу это нераеализованно, переходной контакт, электрод-грунт обеспечен только для самого МС электрода.

Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 29.03.2013 в 08:27.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием