Показать сообщение отдельно
Старый 13.05.2013, 20:13   #2
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,612
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Walkmene Посмотреть сообщение
На наш участок (40 км) приходится 5 СКЗ. Все СКЗ отключены уже 5 суток. Поляризационный потенциал на всём участке при выключенных СКЗ составляет от -1,12 до -1,15 (В).
Для измерения естественного (стационарного) потенциала сооружения вам нужно выключить Не только спроектированные на обследуемом трубопроводе СКЗ, нужно та же разобрать все БСЗ в местах персечений с другими коммуникациями, разобрать схемы соединений всех ВЭИ, желательно отключить все УПЗ если есть такие, учесть возможность натекания защитного тока от сторонних УКЗ, особенно в местах сближения обследуемого трубопровода с АЗ сторонних УКЗ!

Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 13.05.2013 в 21:12.
Сергей Чекушкин на форуме   Ответить с цитированием