Найдите источник поляризации, скорее всего стороняя УКЗ, найдите где по металлу может соединяться обследуемый трубопровод с другими коммуникациями имеющими свою систему ЭХЗ, потому что очевидно что есть поляризация при выключенных собственных средствах ЭХЗ.
Потом в любом случае нужно будет сделать сплошные измерения потенциала при отключенных и при включенных собственных средствах ЭХЗ, построить графики, сделать анализ, выяснить откуда может натекать ток.
Цитата:
Сообщение от Walkmene
щё, три дня назад запускали СКЗ №1. Оставляли на сутки. Выставляли режим стаб. ПП=-0,80В, но станция на заданные показания не вышла. т.е. горел индикатор "Внимание" - в "Норма" не перешла.
|
А что показывал Орион в Т.Д. по ПП ?? вероятнее всего ПП недостигал в Т.Д. -0,80В.