Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин
А что показывал Орион в Т.Д. по ПП ?? вероятнее всего ПП недостигал в Т.Д. -0,80В.
|
Когда запускали СКЗ, мы неправильно мерили, поэтому данных нет.
Думаю начать с проверки стационарных ВЭ. Попробуем померить "Орионом", со своим электродом.
Цитата:
Сообщение от Alexandr
Ну а я с своими тараканами вопос задам (больная тема)
И так вопрос: Нет ли скачков, стабильны ли значения, нет ли рядом с участком возможных источников блуждающих токов. Так как в зоне БТ излишние значения потенциала это ни чем не излечимая зараза
|
А вот, на счёт блуждающих токов ещё не думали. Во время замера показания плавают, но затем стабилизируются - кнопкой усредняем. Скачков не выявили. Буду наблюдать.
Откликнувшимся большое спасибо.
Добавлено через 16 минут
Со слов человека, проходившего по нашей трубе 3 раза, трубопровод проложен через леса и болота. Рядом с трубопроводом, других средст ЭХЗ нет.