Показать сообщение отдельно
Старый 10.07.2013, 22:10   #5
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,599
Благодарности
Спасибо (Отдано):
Спасибо (Получено):
Сергей Чекушкин Положительная личность; 34%Сергей Чекушкин Положительная личность, 34%Сергей Чекушкин Положительная личность, 34%

Награды пользователя:

По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Бывалый Посмотреть сообщение
На практике нормой считаю сопротивление более 0,1 Ом.
Я тоже согласен с этим критерием, НО вот в ВСН 39-1.22-007-2002 п.п. 5.8 другие критерии по сопротивлению правда для ВЭИ, кстати вы имеете ввиду "Методических указаниях по проведению сертификационных испытаний системы ПКЗ подземных трубопроводов" от ООО "НефтегазТехэкспертиза" от 2010 г. ???
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием