Вот по поводу - напрямую...был один кожух, хороший смастерили (30 м длиной, опять же - экструдир. полиэт.дирок нет, концы изолировали), два протектора ПМ10 У, подключил и получил аж -1.55 с омич., при токе 2-3 ма. Промерял поляризацию - прибором 43313.1 и вспомогательным электродом- -1.25.И вспомнил разговор на форуме о водороде...На трубе в это время -1.2 с омической составляющей.Так что пришлось приклеить резистор в цепь протектора (СПО-05 на 4.7 ком) и регулировать.Да, есть и у меня "клиенты" - кожуха, что им с двух сторон жд перехода по 8 штук десяток вклеили - и нифига -0.85 с омич, без всяких резисторов. Посмотрим, на сколько хватит протекторов, ток в цепи протекторов до 30 ма.
|