Цитата:
Сообщение от Константин1970
На пром.площадках всё всегда заземлено, за рубежом, в частности в Германии, заземление отделяют через разрядники, у нас это запрещено ПУЭ, надо заземлять так заземляйте, наверняка место куда врезается технологический трубопровод уже заземляно.
|
О чем вы пишете какие заземления и от чего разделяют разрядниками????????????? За рубежом технологию разделяют ВЭИ и на них же ставят разрядники...
Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин
с применением шунтирующей глухой перемычки между ними (до ВЭИ1-после ВЭИ2)
|
Что обеспечит полное протекание тока и смысл в ВЭИ отпадает.
Цитата:
Сообщение от Ruziko
Ну где то метров 5, пообщался с эксплуатацией сегодня, они говорят такие ситуации у них повсеместно, все электропривода заземлены, а привода не изолированы от трубы. Вот такая вот беда.
|
В этом случае рекомендуется использовать гальваническую развязку привода электродвигателя.