Показать сообщение отдельно
Старый 22.04.2012, 20:28   #19
comrade
Активный участник
 
Регистрация: 07.12.2011
Сообщений: 439
comrade На пути к лучшему
Отправить сообщение для comrade с помощью ICQ
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от alexm6rus Посмотреть сообщение
Ребята не путайте СМР и ПНР. При СМР проверяется ИП искровым дефектоскопом, место приварки ремонтируется, проверяется и делается запись на последних страницах, журнала изоляционных работ в разделе ремонт. Катодную поляризацию так же выполняет строительная организация, читайте внимательно ВСН 012-88 п.6... Зачем брать заботу строителей на свою голову. А проектантов что указывают это в пояснительной - на мыло. Не надо перекладывать с одной головы на другую.
Не совсем понял, на что именно указывает ВСН 012-88 с точки зрения проектировщика? Экспертиза заказчика прописала добавить в ведомость объемов работ ВР - проверку сплошности искровым дефектоскопом - ***м
и проверку изоляционного покрытия методом катодной поляризации - ***м.
Как мне казалось, проверку сплошности изоляции, понятно, делают при СМР, а вот катодной поляризацией после окончания стройки при ПНР.
Мне кажется, чтобы раздуть сметную стоимость, т.к. как все остальные "замечания" были направлены именно на это.
comrade вне форума   Ответить с цитированием