Цитата:
Сообщение от hav
Речь идёт о площадочных ТРУБОПРОВОДАХ (вода). Наберите в поиске- "Система протекторной защиты внутренней поверхности трубопроводов от коррозии"
|
Спасибо за информацию конечно, проблемм ни каких от опытных работников не вижу, а вот от новоиспеченных равачей не мало, не знал что такое существует уже, ну посмотрим как это на деле будет применяться как я понял это пока лишь коммерческие эксперементы и не более, темболее узкой специализаци,вода, нефтяные промыслы, на сколько я слышал там трубу разрушает биокоррозия и как протектор сможет спасти внутреннюю поверхность промыслового нефтепровода от биокоррозии? Благодарю так же за инфу по курсам, хоть буду знать)
Добавлено через 17 минут
Цитата:
Сообщение от hav
Потом есть ГОСТ Р 51164-2005 быв. 98 пункт 3.3(я конечно понимаю что вы его знаете судя по вашему участию в разных обсуждениях), песок не песок но себя тоже надо прикрывать.
|
В ГОСТ Р 51164-98, есть еще такой пункт 5.3 по поводу критериев защиты промысловых трубопроводов! Есть также СТО Газпром Р 9.2-005-2009 «Критерии защищённости от коррозии для участков газопроводов проложенных в высокоомных (сальных, песчаных, многолетнемерзлых) грунтах» Москва 2010г. это конечно внутренний документ, НО я считаю он правильный и полностью соответсвуе условиям и критериям защиты в таких условиях! Нет в высокоомных грунтах наружной коррозии и не может быть, вы посмотрите на опыт эксплуатации, на первых кустах построенных еще в 70-80 годы нет ни одной системы ни ЭХЗ, ни КИПиА, ни электрики и вообще ни чего нет кроме самих скважин, запорной раматуры и манометра, все это работает до сих пор!