Игорь Яскин, Такие системы, для эл. снабжения ЭХЗ и Автоматики, были смонтированы в 2010 году, на узлах запорной арматуры, конденсатопровода "Юрхаровское МР -Пуровский ЗПК", протяженностью 300 км, ООО "Новатек-Юрхаровнефтегаз", если на форуме есть коллеги с этой организации, то возможно они вам расскажут как они их эксплуатируют.

Применялись в районе Кр. Севера, альтернативные источники эл. энергии т.е. солнечные батареи + ветрогенераторы+аккумуляторные батареи, вся конструкция с Автоматикой, СКЗ и аккумуляторами опускалась в колодец, (для проведения ППР и обслуживания, эта тяжелая конструкция, поднималась с помощью ручной цепной лебедки) одна эта процедура извлечения этого блока, показалась мне тогда затруднительной, нужно как минимум 3 человека и ломы.
Ошибки проектирования УКЗ (30 шт., через 10 км.,) были на лицо.
В районе Кр. Севера применялись глубинные АЗ, глубиной всего 15 метров, если не изменяет память по 6-ть открытых скважин с "Менделеевцами", проектировщики, установили такие аноды, фактически в глыбе льда, из -за применения альтернативных источников эл. энергии, мощность станций составляла, всего 300 Вт (инверторы от Парсек), сопротивление внешней цепи УКЗ составляло, 100-300 Ом., ток такая установка конечно же не давала.
Что сделали они потом, я не знаю, возможно пробурили новые аноды.

Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 13.03.2018 в 09:01.