Показать сообщение отдельно
Старый 16.09.2013, 09:13   #1
Ezhik
Активный участник
 
Аватар для Ezhik
 
Регистрация: 13.12.2011
Адрес: Poltava
Сообщений: 131
Ezhik На пути к лучшему
По умолчанию Неравномерность потенциала

Ситуация следующая: имеется установка по очистке нефти и газа. Все промысловые трубопроводы (больше 50 шт.), а также экспортные, подходят к ней радиально с разных направлений. На площадке установлено 5 катодных станций, каждая из которых имеет свое анодное поле.Старались подключать трубопроводы к ним так, чтобы каждая станция работала приблизительно на отдельное направление (три месторождения). Точки дренажа расположены на манифольдах там, где трубопроводы выходят на поверхность,все трубопроводы изолированы от манифольдов и от скважин изовставками.
Вопрос в чем - при измерениях оказывается, что в точках дренажа потенциал (и с омической составляющей и поляризационный) менее отрицательный, чем дальше по трубопроводам, причем во всех направлениях эта тенденция сохраняется...
К примеру - дренаж -1.1 в с омич. (и 0,85 поляр.), через полкилометра - 1.3 ;(0.9 - поляр.), еще через километр 1.4;( 0.95 - поляр.), ну к концам труб, естественно, все идет в обратную сторону, в зависимости от длины трубы и т.д.Честно говоря, у меня нет догадок по этому поводу, но что-то здесь , по моему, странное?
Ezhik вне форума   Ответить с цитированием