Здравствуйте Rembro!
Рассуждения чисто с электротехнической точки зрения.
В проекте используется СКЗ мощностью 3 кВт, обеспечивающей максимальный выходной ток 60 А.
Такой ток выдерживает медный провод сечением 16 квадратов, на схеме - 2х25, т.е. сечение провода выбрано с очень большим запасом, но много - не мало, работать будет.
Не понятно, почему на схеме ЭНЕС-3М подключен к БДР? Его там и подключать некуда, зато в СКЗ есть специальные клеммы для его подключения.
Также не понятна логика использования самого БДРа, если используется один канал, он вообще не нужен - регулировать ток можно самой СКЗ. Другое дело, если его использовать с каналами обратной проводимости - включить его не между СКЗ и трубой, а между СКЗ и анодами, но для этого нужен трех-канальный, а не двух-канальный БДР, но их не существует, есть 4-канальные, тогда можно было бы использовать каждый канал для выравнивания тока АЗ в каждом из блоков.