1)Читайте руководство по эксплуатации там все написано, правда скудновато у "Радуги" ну что делать такой производитель!
2)Что такое зона "нулевого потенциала " ???,
1) Новичку с таким РЭ тяжеловато.
2) (В) Остался последний компонент – сопротивление грунта. Можно представить, что элек-
трод окружен концентрическими слоями грунта одинаковой толщины. Ближний к электроду
слой имеет наименьшую поверхность, но наибольшее сопротивление. По мере удаления от
электрода поверхность слоя увеличивается, а его сопротивление уменьшается. В конечном сче-
те, вклад сопротивления удаленных слоев в сопротивление поверхности грунта становится не-
значительным. Область, за пределами которой сопротивлением слоев земли можно пренебречь,
называется областью эффективного сопротивления (в некторых источниках ее называют "область нулевого потенциала). Ее размер зависит от глубины погружения
электрода в грунт.
*
3) У нас сейчас подключена протекторная защита.
Необходимо ли отключать протекторы (а их множество. длинна трубы порядка 300 км) перед пуском СКЗ?

Добавлено через 12 минут
Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин Посмотреть сообщение
сопротивление растеканию АЗ нужно измерить естественно, но в таких условиях не всегда получается, хорошо если рядом есть сваи опор ВЛ.,
Сопротивление растеканию АЗ как ни странно замерил без проблем, вместо штырей использовал сваи СКИП (значения от 1,5...2,5 Ом).
А вот со столбами ВЛ не получилось бы в нашем случае т.к. ВЛ 10 кВ в габаритах 35 кВ с грозозащитным тросом.
кстати какие нормы по АЗ?