Цитата:
Сообщение от Ezhik Посмотреть сообщение
Если противоположная сторона соединения наглухо сидит на земле, то что он даст?
Если противоположная сторона ВЭИ (ИФС) наглухо сидит на заземлении, то на ней и потенциал -0,70В а на той что под ЭХЗ потенциал может быть какой угодно, допустим -2,0В, если все это находиться в почвенном электролите то сами понимает Не исключено что может образоваться анодная зона, и каким то образом начнет перетекать ток с одной стороны вставки на другую, так вот что бы голову не ломать образуется эта анодная зона или нет обычно ставят шунтирующую регулируемую перемычку или хотя бы токоотводы протекторы.
Вложения
Тип файла: pdf Изолирующие вставки.pdf (235.1 Кб, 13194 просмотров)