Цитата:
Сообщение от Бывалый Посмотреть сообщение
Все зависит от разности потенциалов труб.
1)Ну и конечно не выезжать на трассу без проверенного переносного МСЭ.
Спасибо, да действительно теперь стало понятно.
А если по какой либо причине получится так что потенциал больше чем 0,7В, но в обратном направлении диода (он окажется заперт)?
1) Хорошо, понятно (его ставим над трубопроводом, и через 10 мин делаем замер?)
Только вот вся моя ЭХЗ на севере, когда можно установить переносной ЭС проехать нельзя, а зимой проехать можно, но установить переносной нельзя.
*Можно ли проверить исправность переносного ЭС по естественному потенциалу стального сооружения (не защищеного, не обязательно трубопровода можно даже стальную опору), если к примеру покажет порядка 0,6В считать ЭС исправным?

Добавлено через 21 минуту
Мужики, из вышесказаного возникает еще один вопрос: А на фига нам тогда вообще этот диод нужен? без него ток уж точно потекет в любом направлении и уравновесит систему???