Показать сообщение отдельно
Старый 11.10.2014, 13:07   #22
transformator
Активный участник
 
Регистрация: 20.09.2013
Сообщений: 150
transformator На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин Посмотреть сообщение
Бывалый,
1)Только что прошел трассу 34,7 км с обследованием, выносной электрод, ИПИ и т.д. все в условиях крайнего севера
2)А зимой на трассе НЕЧЕГО делать! что вы там можете измерить?
1) Сколько потратил время на всю трассу?
2) А мы зимой мерили протекторы (временная ЭХЗ) потенциал суммарный и поляризационный, в общем везде было норм на голых протекторах 1,5 а когда уже на трубу то 0,9...1,2.
Да и ток с протектора на трубу замеряли, х.з. наверно летом другие значения получились бы, но вот как то так.

Добавлено через 3 минуты
Цитата:
Сообщение от Бывалый Посмотреть сообщение
встречаются трубы с потенциалом +2в!
Так это, они в этом случае не защищины вроде как. Для защиты необходимо естейственный потенциал сместить в более отрицательную сторону, а если +2 то быстро сгниет.
transformator вне форума   Ответить с цитированием